当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

变压器事故跳闸后,应遵照什么原则进行处理?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

现场值班人员按现场规程规定处理;  并列运行的变压器故障跳闸,应监视运行变压器的过载情况,并及时调整;  对有备用变压器的厂、站,不必等待调度指令,应迅速将备用变压器投入运行;  对无备用变压器的厂、站,应立即送电。  
首先检查变压器的断路器是否已跳闸  如未跳闸,应立即断开各侧电源的断路器,然后进行灭火  如果油在变压器顶盖上燃烧,应立即打开变压器底部放油阀门,将油面降低,并在变压器外壳浇水,使油冷却  如果变压器外壳裂开着火时,则应将变压器内的油全部放掉  
记录跳闸后的电流、 电压变动情况; 检查压力释放装置释放动作有无喷油、 冒烟等现象。 油色和油位有无显著变化;  检查瓦斯继电器有无气体, 收集气样, 检查是否可燃, 观察颜色; 检查变压器本体及有载分接开关油位情况。  检查二次回路是否有误动的可能; 变压器跳闸后, 应立即停油泵, 并进行油色谱分析。  应立即将情况向调度及有关部门汇报。 应根据调度指令进行有关操作。 现场有着火等特殊情况时, 应进行紧急处理。  
进行注油和滤油时  变压器中性点不接地运行时  变压器轻瓦斯保护动作后  变压器停运后  
若主保护(瓦斯、差动等)动作,未查明原因消除故障前不得送电  如只是过流保护(或低压过流)动作,检查主变无问题可以送电  如因线路故障,保护越级动作引起变压器跳闸,则故障线路开关断开后,可立即恢复变压器运行  若系统需要,即使跳闸原因尚未查明,调度员仍可自行下令对跳闸变压器进行强送电  
进行注油和滤油时  变压器中性点不接地运行时  变压器轻瓦斯保护动作后  
变压器本体保护宜采用就地跳闸方式  变压器本体、有载分接开关的重瓦斯保护应投跳闸  压力释放阀在交接和变压器大修时应进行校验  需要打开放油或放气阀门时,均应先将变压器重瓦斯保护停用  气体继电器应在真空注油完毕前后安装均可  
进行注油和滤油时  变压器中性点不接地运行时  变压器轻瓦斯保护动作后。  

热门试题