你可能感兴趣的试题
出厂安装说明书 合格证 合成绝缘避雷器主体及伞裙表面有无划痕、烧痕 避雷器的各部零件,有无铭牌均可。
搭接面积不符合规定;钢-铝连接未用铜-铁过渡板 母线材质无出厂合格证,母线外表面有气孔、划痕、坑凹、起皮等缺陷。厚度和宽度不符合标准截面的要求 母线不平直;弯曲、搭接接触面不符合规范要求 母线焊接时,对口超差,焊缝质量不符合规范要求
铜排表面应光洁平整,无裂纹,折皱 母线槽的标准配件等和现场实测相一致 母线槽的型号,规格应符合设计要求 母线槽的合格证和技术文件应齐全 防火型母线槽有防火等级和燃烧报告
上、下布置的交流母线,由上到下排列为A、B、C相,直流母线正极在下,负极在上 水平布置的交流母线,由盘后向盘面排列为A、B、C相,直流母线正极在后,负极在前 引下线的交流母线由左至右排列为A、B、C相,直流母线正极在左,负极在右 母线外表面及外壳内表面涂无光泽黑漆,外壳外表面涂浅色漆 刷漆应均匀,无起层、皱皮等缺陷,并应整齐一致
对母线外观检查,检查母线表面是否有气孔、划痕、凹坑、起皮等缺陷,再用千分卡抽查母线的厚度和宽度是否符合标准截面的要求。母线缺陷所引起的截面误差,对于铜母线应不超过计算截面积的1%,铝母线应不超过3% 运到现场的母线,往往不是很平直的,因此,安装前需进行矫正。矫正的方法有手工矫正和机械矫正两种 母线接触面加工是母线安装保证质量的关键。接触面加工越平,电流的分布就越均匀。一般规定,螺栓连接点的接触电阻,不能大于同长度母线本身电阻的10% 母线焊接时,应对焊接质量进行严格检查
供货清单和出厂合格证 供货清单和材质化验单 供货清单和托运清单 出厂合格证和材质化验单
水泥出厂质量合格证应由生产厂家的质量部门提供给使用单位 水泥出厂质量合格证是用来证明其产品质量性能的依据 生产厂应在自水泥发出日期起10d内寄发出厂质量合格证,并在32d内补报28d强度试验结果 资料员应及时催要及验收水泥出厂质量合格证 水泥质量合格证的备注栏内应由施工单位填明单位工程名称及工程使用部位,并加盖水泥厂的印章
导管、型钢应有出厂合格证和材质证明书 电缆桥架、线槽、裸导线、电缆头部件及按线端子、钢制灯柱、混凝土电杆和其他混凝土制品应有出厂合格证 镀锌制品和外线金属应有出厂合格证和镀锌质量证明书 密封母线、插接母线应有出厂合格证、安装技术文件、“CCC”认证标志和认证证书复印件 电线、电缆应有出厂合格证和认证证书复印件
出厂试验报告 铭牌 强度试验记录 合格证 钢印符号