宜选择点型感烟火灾测器的场所是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感温火灾探测器  对使用、生产可燃气体或可燃蒸汽的场所,应选择可燃气体探测器  饭店、旅馆宜选择点型感温火灾探测器  可能产生腐蚀性气体的场所,应选择点型离子感烟火灾探测器  
对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感温火灾探测器  对使用、生产可燃气体或可燃蒸汽的场所,应选择可燃气体探测器  饭店、旅馆宜选择点型感温火灾探测器  可能产生腐蚀性气体的场所,应选择点型离子感烟火灾探测器  
可能产生阴燃或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选择点型感温火灾探测器  火灾时有强烈的火焰辐射,宜选择线型光束感烟火灾探测器  无遮挡的大空间或有特殊要求的房间,宜选择线型光束感烟火灾探测器  燃气站和燃气表房以及存储液化石油气罐的场所,宜选择可燃气体探测器  
可能产生阴燃或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选择点型感温火灾探测器   火灾时有强烈的火焰辐射,宜选择线型光束感烟火灾探测器   无遮挡的大空间或有特殊要求的房间,宜选择线型光束感烟火灾探测器   燃气站和燃气表房以及存储液化石油气罐的场所,宜选择可燃气体探测器  
具有高速气流的场所  点型感烟、 感温火灾探测器不适宜的大空间、 舞台上方  需要进行火灾早期探测的重要场所  电缆隧道、 电缆竖井、 电缆夹层、 电缆桥架  建筑高度超过12m或有特殊要求的场所  
对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感温火灾探测器  对使用、生产可燃气体或可燃蒸汽的场所,应选择可燃气体探测器  饭店、旅馆宜选择点型感温火灾探测器  可能产生腐蚀性气体的场所,应选择点型离子感烟火灾探测器
  
点型感烟火灾探测器  点型光电感烟火灾探测器  点型感温火灾探测器  点型火焰探测器  
可能产生阴燃或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选择点型感温火灾探测器  火灾时有强烈的火焰辐射,宜选择线型光束感烟火灾探测器  无遮挡的大空间或有特殊要求的房间,宜选择线型光束感烟火灾探测器  燃气站和燃气表房以及存储液化石油气罐的场所,宜选择可燃气体探测器
  
线型光束感烟火灾探测器  线型定温火灾探测器  点型感烟火灾探测器  点型感温火灾探测器  
点型感烟火灾探测器  点型离子感烟火灾探测器  点型光电感烟火灾探测器  点型感温火灾探测器  
相对湿度经常大于95%、有大量粉尘、水雾滞留的场所不宜选择点型离子感烟火灾探测器  有大量粉尘、水雾滞留,可能产生蒸汽和油雾,高海拔地区及在正常情况下有烟滞留的场所,不宜选择点型光电感烟火灾探测器  计算机房、通信机房、电源或电视放映室等不宜选择点型感烟火灾探测器  可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选择点型感温火灾探测器  
无遮挡的大空间或有特殊要求的房间,宜选择线型光束感烟火灾探测器  有大量粉尘、水雾滞留的场所,不宜选择线型光束感烟火灾探测器  在正常情况下有烟滞留的场所,不宜选择选择线型光束感烟火灾探测器  可能产生蒸气和油雾的场所,宜选择线型光束感烟火灾探测器  
对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感温火灾探测器   对使用、生产可燃气体或可燃蒸汽的场所,应选择可燃气体探测器   饭店、旅馆宜选择点型感温火灾探测器   可能产生腐蚀性气体的场所,应选择点型离子感烟火灾探测器  
书库、 档案库  有电气火灾危险的场所  通讯机房  在正常情况下有烟滞留的场所  
具有高速气流的场所  点型感烟、感温火灾探测器不适宜的大空间、舞台上方、建筑高度超过12m或有特殊要求的场所  低温场所  需要进行火灾早期探测的重要场所  
类别为G的点型感温火灾控测器安装高度为5m  类别为B的点型感温火灾控测器安装高度为5m  点型感烟火灾控测器安装高度为11m  类别为A2的点型感温火灾控测器安装高度为8m  
楼梯、 走道、 电梯机房  有大量粉尘、 水雾滞留  可能发生无烟火灾  相对湿度经常大于 95%  
具有高速气流的场所  点型感烟斗感温火灾探测器不适宜的大空间  舞台上方、建筑高度超过7m  低温场所  需要进行隐蔽探测的场所  
房间高度超过8m的房间不适合选择点型感烟火灾探测器  锅炉房不宜选择点型感烟火灾探测器  有粉尘滞留的场所不宜选择点型感烟火灾探测器  房间高度超过8m的房间不适合选择点型感温火灾探测器  