你可能感兴趣的试题
消防水泵、防烟和排烟风机的启、停 显示火灾报警、故障报警部位 消防控制室的消防通信设备 火灾警报装置与应急广播的控制装置
火灾时,火灾报警器动作后,房间排烟口、排烟机、通风及空调系统的通风机均由消防控制室集中控制 火灾时,火灾报警器动作后,由消防控制室遥控房间排烟口开启,由排烟口微动开关输出电信号,联动排烟机、通风及空谓风机开停 由消防控制室控制防烟楼梯间前室、消防电梯间前室和合用前室的加压送风控制程序 靠手动开启的基本排烟控制程序
显示火灾自动报警系统所监控消防设备的火灾报警、故障、联动反馈等工作状态信息。 手动、自动联动控制各类自动灭火系统、防排烟等系统。 可以采用建筑消防设施平面图等图形显示各种报警信息和传输报警信息。 可向火灾现场指定区域广播应急疏散信息和行动指挥信息
消防通信设备 接受火灾报警控制器 火灾应急广播 防烟排烟系统及空调通风系统的控制装置 火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置
区域报警控制器 集中报警控制器 消防控制室 楼层火灾显示盘
显示火灾自动报警系统所监控消防设备的火灾报警、故障、联动反馈等工作状态信息 手动、自动控制各类灭火系统、防排烟系统、人员疏散及防火分隔等相关的设施设备 可向火灾现场指定区域广播应急疏散信息和行动指挥信息 可向119消防部门报警
消防控制室应能显示防烟排烟系统的手动、 自动工作状态及防烟排烟系统风机的动作状态 消防控制室应能控制防烟排烟系统风机和电动排烟防火阀、 电控挡烟垂壁、 电动防火阀、 常闭送风口、 排烟阀(口) 、 电动排烟窗的动作, 并显示其反馈信号 消防控制室应能通过直接手动控制单元手动控制防烟、 排烟风机的启、 停, 并显示其动作反馈信号 排烟自动控制方式: 由满足预设逻辑的感温探测器的报警信号联动送风口的开启, 当满足预设启动逻辑时由消防联动控制器联动控制加压送风机自动启动
控制挡烟垂壁等防烟设施 启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收其反馈信号 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号 关闭正压送风口
区域报警控制器 集中报警控制器 消防控制室 楼层火灾显示盘
停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号 关闭有关部位的防火门、防火卷帘,并接收其反馈信号,按顺序接通火灾警报装置和火灾应急广播 启动有关部位的防烟、排烟风机和排烟阀等,并接收其反馈信号 发出控制信号,强制电梯全部停在首层,并接收其反馈信号 控制挡烟垂壁等防烟设施
显示火灾自动报警系统所监控的消防设备的火灾报警、故障、联动反馈等工作状态信息。 手动、自动联动控制各类自动灭火系统、防排烟控制系统等人员疏散、灭火系统。 可以采用建筑消防设施平面图等图形显示各种报警信息和传输报警信息。 不可向119消防部门报警。
消防水泵、防烟和排烟风机的启、停 消防控制室的消防通信设备 火灾警报装置与应急广播的控制装置 应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯
消防水泵、防烟和排烟风机的启、停 显示火灾报警、故障报警部位 消防控制室的消防通信设备 火灾警报装置与应急广播的控制装置 能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯
向门禁系统发出控制指令 停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号 起动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等,并接收其反馈信号 控制挡烟垂壁等防烟设施
消防联动控制器处于自动状态时,由同一防火分区内的两只独立的火灾探测器发出火灾报警信号,该防火分区及其防烟楼梯间送风口开启.加压送风机启动 消防联动控制器处于自动状态时,由一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,该防火分区及其防烟楼梯间送风口开启.加压送风机启动 可在消防联动控制器上手动启动防烟.排烟风机 排烟风机入口处的烟气温度达到280℃时,排烟风机停止,随后排烟防火阀关闭
消防水泵、 防烟和排烟风机的启、 停, 除自动控制外, 还应能手动直接控制 显示火灾报警、 故障报警部位 消防控制室的消防通信设备, 应符合规范要求 火灾警报装置与应急广播的控制装置, 其控制程序应符合规范要求 应能切断有关部位的非消防电源, 并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯
区域报警控制器 集中报警控制器 消防控制室 楼层火灾显示盘
消防水泵、防烟和排烟风机的启、停 显示火灾报警、故障报警部位 消防控制室的消防通信设备 火灾警报装置与应急广播的控制装置 应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯
火灾自动报警系统在 15s 内联动开启本层防火分区内的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和 补风设施 消防控制设备显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施启闭状态 火灾自动报警系统在 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统 火灾自动报警系统在 15s 内联动所有防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁开 启到位 自动排烟窗采用与火灾自动报警系统自动启动时,自动排烟窗应在 60s 内或小于烟气充满 储烟仓时间内开启完毕