打开手动试水阀或电磁阀时,报警阀组动作应可靠 控制阀锁定在常开位置 与火灾自动报警系统的联动控制,应符合设计要求 水力警铃喷嘴处压力不应小于0.10MPa,且距水力警铃3m远处警铃声强不应小于70Db
湿式系统不宜超过800只 预作用系统不宜超过800只 干式系统不宜超过500只 当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应将两侧的洒水喷头都计入报警阀组控制的洒水喷头总数
控制中心报警宜用于特级保护对象 集中报警系统宜用于特级和一级保护对象 控制中心报警宜用于特级和一级保护对象 集中报警系统宜用于一级和二级保护对象
自动监控设备应安装在符合环境保护规范要求的排污口 自动监控设备与监控中心能够稳定联网 建立自动监控系统运行、使用、管理制度 数据采集和传输可以不符合国家有关污染源在线自动监控(监测)系统数据传输和接口标准的技术规范
集中报警系统应设置消防控制室 控制中心报警系统应至少设置一个主消防控制室 控制中心报警系统各分控制室内消防设备之间可以互相传输信息、相互控制 集中报警系统中起到集中控制作用的消防设备,都应设置在消防控制室内
消防控制室没有应急照明系统 插座、插销不符合消防规范 灯具、电源不符合安全要求 没有2人以上专人值班
仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统,并应设置一个消防控制室 集中报警系统中,只能设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器 控制中心报警系统的主消防控制室的消防设备应对系统内共用的消防设备进行控制,但不能对分消防控制室内的火灾报警控制器进行控制。 控制中心报警系统的各分消防控制室内消防设备之间不可互相传输、显示状态信息、不应互相控制。
有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室 各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制 如没有消防控制室,火灾报警控制器、消防联动控制器和消防控制室图形显示装置等设备应设置在平时有专人值班的房间或场所 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统
这些程序对不符合项的判定应作出规定 这些程序对不符合项的即时记录、技术审查和最后处理应作出规定 这些程序应包括对不符合项的标识(例如实体隔离、挂上标签等),以防误用或误装 对审查不符合项的责任和处理不符合项的权限应在程序中作出规定
集中报警系统应设置消防控制室 控制中心报警系统应至少设置一个主消防控制室 集中报警系统中起到集中控制作用的消防设备,都应设置在消防控制室内 控制中心报警系统各分控制室内消防设备之间可以互相传输信息、相互控制
监控中心应能同时接收和处理不少于 3 个联网用户的火灾报警信息 从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不应大于30s 监控中心与用户信息传输装置之间通信巡检周期不应大于 2h,并能动态设置巡检方 式和时间 远程监控系统应有统一的时钟管理,累计误差不应大于 5s
系统部件的选型与设计文件不符 应急广播控制器的应急广播功能不符合要求 防火卷帘控制器的控制功能不符合要求 电话总机的呼叫功能不符合要求
干式系统管网的充水时间为45s 仅由火灾自动报警系统联动控制启动的预作用系统的充水时间为92s 由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制启动的预作用系统充水时间为102s 雨淋系统充水时间为65s
监控中心应能同时接收和处理不少于 3 个联网用户的火灾报警信息 从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不应大于
30s 监控中心与用户信息传输装置之间通信巡检周期不应大于 2h,并能动态设置巡检方 式和时间 远程监控系统应有统一的时钟管理,累计误差不应大于 5s
区域报警系统组成中可包括消防控制室图形显示装置、区域显示器和消防应急广播。 区域报警火灾报警控制器应设置在消防控制室内 集中报警系统中的消防专用电话总机应设置在有人值班的场所 控制中心报警系统中的主消防控制室可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进 行控制
可燃气体探测报警系统 区域报警系统 集中报警系统 控制中心报警系统 消防联动控制系统
火灾确认后应启动建筑内所有火灾声光警报器 消防应急广播启动后应停止相应区域的声警报器 当火灾确认后,消防联动控制器应联动启动消防应急广播向火灾发生区域及相邻防火分区广播 消防控制室应能手动控制选择广播分区,启动和停止应急广播系统 集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播
具有两个及两个以上消防控制室时应设置控制中心报警系统并确定主消防控制室和分消防控制室 起集中监控功能的火灾报警控制器设置在主消防控制室内, 具有火灾自动报警和消防联动控制功能 集中型火灾报警控制器设置在分消防控制室内, 也具有火灾自动报警和消防联动控制功能 集中型火灾报警控制器不能独立进行火灾自动探测报警和消防联动控制