电力电缆进入建筑物时必须敷设在铁管内;管的内径不应小于电缆外径的()倍。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电缆在排管内敷设,应采用塑料护套电缆或裸铠装电缆  排管内电缆数量不宜超过10根  当地面上均匀荷载超过10t/m2时,必须采用加固措施,防止排管受到机械损伤  电力电缆的管孔内径不应小于90mm  
电缆穿过爆炸危险环境等级不同的区域之间的隔墙时,应当用非燃性材料严密堵塞  应当将电缆线路敷设在爆炸危险性较小的位置  直接埋地敷设的电缆可以采用有防腐措施的非铠装电缆  电缆进入电缆沟、建筑物、开关柜处应予封堵  
电缆在排管内的敷设,应采用塑料护套电缆或裸铠装电缆  电缆排管应一次留足备用管孔数,但电缆数量不宜超过8根  排管孔的内径不应小于电缆外径的1.5倍  穿电力电缆的管孔内径不应小于90mm,穿控制电缆的管孔内径不应小于75mm  
对无内装修要求的已建建筑物应直埋敷设  新建的建筑物内可采用明敷设方式  明敷电缆与明敷电力线的间距不应小于0.3m  电缆与电力线可同线槽安装  
电缆穿过爆炸危险环境等级不同的区域之间的隔墙时,应当用非燃性材料严密堵塞  应当将电缆线路敷设在爆炸危险I生较小的位置  直接埋地敷设的电缆可以采用有防腐措施的非铠装电缆  电缆进入电缆沟、建筑物、开关柜处应予封堵  
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于1.8m  电缆桥架多层敷设时,控制电缆层间距不应小于200mm。  电缆桥架多层敷设时,电力电缆层间距不应小于300mm。  电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75%, 控制电缆不应大于60%。  电缆桥架在穿过墙体及楼板时,应采取防火隔离措施。  
排管孔径应不小于电力电缆外径的1.5倍  埋入地下的电力排管至地面距离应不小于0.4m  交流三芯电力电缆不得单独穿入钢管内  敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm  电力排管通向电缆并时应有不小于0.1%坡度  
电缆在排管内敷设,应采用塑料护套电缆或裸铠装电缆  排管内电缆数量不宜超过10根  当地面上均匀荷载超过10t/m2时,必须采用加固措施,防止排管受到机械损伤  电力电缆的管孔内径不应小于90mm  
直接埋在地下  安装在地下隧道内  安装在建筑物墙上或天棚上  敷设在水下  
敷设在电缆防火重要部位的电力电缆,应选用阻燃电缆  敷设在地下室内的电缆  敷设在变、配电站及发电厂电缆通道或电缆夹层内,自终端起到站外第一只接头的一段电缆,宜选用阻燃电缆  敷设在消防单位的电力电缆,应选用阻燃电缆  
应当将电缆线路敷设在爆炸危险性较小的位置  直接埋地敷设的电缆可以采用有防腐措施的非铠装电缆  电缆穿过爆炸危险环境等级不同的区域之间的隔墙时,应当用非燃性材料严密堵塞  电缆进入电缆沟,建筑物,开关柜处应予封堵  
桥架水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护   电缆桥架多层敷设时,电力电缆间距不应小于200mm。   电力电缆在桥架内敷设时,电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的75%   电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应采取防火隔离措施。   电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方  