总线上的短路隔离器所保护的消防设备总数不应超过32个 总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器 防排烟风机、消防水泵控制柜不应采用变频启动方式 消防控制室内设置的控制器直接控制的消防设备不应跨越避难层
检查自检功能和操作级别 检查消音和复位功能,检查屏蔽功能 检查主备电源的自动转换功能 使总线隔离器保护范围外的任一点短路,检查隔离器的隔离保护功能
探测器选型不合理 设置了自动喷水灭火系统 使用场所性质变化后未及时更换相适应的探测器 探测器所在总线开路 总线短路隔离器动作
解析调试前应保证火灾报警控制器的所有外部控制连线连接,并将任一总线回路的火灾探测器以及该总线回路上的手动火灾报警按钮等部件相连接。 解析使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号 解析使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号 解析使任一总线回路上有不少于5只的火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查控制器的负载功能。 解析使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能
32点,防烟分区 36点,防烟分区 32点,防火分区 36点,防火分区
采用手动启动和联动启动的方式 检查火灾警报装置的声光启动功能 检查总线短路隔离器和模块的启停、反馈、监管等功能 指示灯常亮 检测后进行复位、自检操作
检查自检功能和操作级别 检查消音和复位功能,检查屏蔽功能 检查主备电源的自动转换功能 使总线隔离器保护范围外的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能 使任一总线回路上不少于8个火灾探测器同时处于火灾报警状态,检查区域型火灾报警控制器的负载功能
使任一总线回路上多只火灾探测器时处于火灾报警状态,检查控制器的火警优先功能 断开火灾报警控制器与任一探测之间连线,检查控制器的故障报警功能 向任一感烟探测器发烟,检查点型感烟探测器的报警功能,火灾报警控制器的火灾报警功能 使总线隔离器保护范围内的任一点短路,检查总线隔离器的隔离保护功能
操作编程键盘能进行现场编程,进行自检和调看火警、断线的具体部位等 当发生短路时,隔离器可以将发生短路的这一部分与总线隔离 排除故障短路后,控制器必须“复位”后,短路隔离器才能恢复正常工作 系统输入模块在二总线火灾报警控制器上作为输入地址的各类信号 探测器可以装成同一地址编码,方便控制器信号处理