电气线路的连接要求l区的电气线路宜采用( )接线盒。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防爆型接线盒  减安型接线盒  隔爆型接线盒  增安型接线盒  
正压型  增安型  本质安全型  隔爆型  
同一槽盒不宜同时敷设绝缘导线和电缆  绝缘导线在槽盒内,可不按回路分段绑扎  同一回路无防干扰要求的线路,可敷设于同一槽盒内  与槽盒连接的接线盒应采用暗装接线盒  
接线盒内要留有导线弯曲的半径空间  接线盒内裸露导体间的电气间隙,爬电距离要符合防爆类型的有关规定  接线盒内应涂耐弧漆  接线盒严禁使用塑料材料有良好的防潮性能  
减安型接线盒  隔爆型接线盒  防爆型接线盒  增安型接线盒  
电气线路的敷设方式、路径,应符合设计规定,当设计无明确规定时,应符合下列要求:1)电气线路应在爆炸危险危险性较小的环境或远离释放源的地方敷设;2)当易燃物质比空气重时,电气线路应在较高敷设;当易燃物质比空气轻时,电气线路宜在较低处或电缆沟敷设;3)当电气线路沿输送可燃气体或易燃液体的管道钱桥敷设时,管道内的易燃物质比空气重时,电气线路应敷设在管道的上方;管道内的易燃物质比空气轻时,电气线路应敷设在管道的正下方的两侧  敷设电气线路时宜避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀以及可能受热的地方,当不能避开时应采取预防措施  爆炸危险环境内采用的低压电缆和绝缘导线其额定电压必须高于线路的工作电压且不得低于1000V,绝缘导线必须敷设于钢管内,电气工作中性线绝缘层的额定电压应与相线电压相同,并应在同一护套或钢管内敷设  电气线路使用的接线盒、分线盒、活接头、隔离密封件等连接件的选型应符合现行国家标准的规定  导线或电缆的连接应采用有防松措施的螺栓固定,或压接、钎焊、熔焊,但不得绕接,铝芯与电气设备的连接应有可靠的铜一铝过渡接头等措施  爆炸危险环境除本质安全电路外,采用的电缆或绝缘导线,其铜、铝线芯最小截面应符合规定  10kV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境;架空线路与爆炸性气体环境的水平距离不应小于杆塔高度的2.0倍。当在水平距离小于规定而无法躲开的特殊情况下,必须采取有效的保护措施  
隔爆型  增安型  本质安全型  特殊型  
引入防爆充油型设备的线路应采用耐油型导线  工作零线应与相线同样绝缘, 并装在同一护套或管子内  除照明回路外, 爆炸危险场所内的线路不得有中间接头, 并应采用相应防爆类型的接线盒  接头可采用一般连接  

热门试题