局部等电位联结(10cal equipotential bonding)

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

线路的位置应尽量避免靠近易燃物质  范围应包括PE线、装置外导电部分、防电气干扰的金属屏蔽物、导电地板的金属网格、隔离变压器的金属屏蔽层(如果有)等  端子板与插座、固定设备的保护线端子或任一装置外导电部分间的联结线的电阻(包括接头的电阻在内)应不大于0.5Q  宜在配电箱近旁设置等电位联结端子板以便连接等电位联结线,它应易于观察并便于将联结线分别拆卸进行检验  
降低保护导体电阻  降低系统接地电阻  做局部等电位联结  实施总等电位联结  
总等电位联结  独立等电位连接  辅助等电位联结  局部等电位联结  
总等电位联结:对可作导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能安装焊接总等电位联结端子板,按设计要求做总等电位联结  总等电位联结:安装焊接总等电位联结端子板完成后,再对可作导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,按设计要求做总等电位联结  辅助等电位联结:对供辅助等电位联结的接地母线位置检查确认,才能安装焊接辅助等电位联结端子板,按设计要求做辅助等电位联结  对特殊要求的建筑金属屏蔽网箱,网箱施工完成,经检查确认,才能与接地线连接  
等电位联结和等电位联结端子板宜采用铜质材料  等电位联结端子板的截面积不得小于所接等电位联结线的截面积  等电位联结用的螺栓、垫圈、螺母等应进行镀锌处理  等电位联结线应有黄绿相间的色标,在等电位联结端子板上应刷黄色底漆并标黑色记号  等电位联结线的截面积无要求  
总等电位联结  局部等电位联结  辅助等电位联结  分等电位联结  
总等电位连接  环形等电位连接  星形等电位连接  局部等电位联结  
等电位联结电阻越小安全效果越差  等电位联结分为总等电位联结、局部等电位联结和铺助等电位联结  等电位联结不是预防人体触电及电气火灾、爆炸的技术措施之一  我国的技术标准尚未对等电位联结做出规定  等电位联结是使电气设备的外露可导电部分和装置外可导电部分电位相等的电气连接  
总等电位联结  局部等电位联结  等电位联结  辅助等电位联结  
等电位联结只限于大型金属部件  离地面20m以上的高层建筑的窗框,若防雷需要也应联结  等电位联结端子板应采取螺栓连接,以便拆卸进行定期检测  等电位联结端子板截面不得大于等电位联结线的截面  
局部等电位联结,是当电气装置或电气装置某一部分的接地故障保护的条件不能满足时,在局部范围内设置的等电位联结  局部等电接联结线是用于局部范围内等电位联结的导线。局部等电位联结宜包括该范围内所有能同时触及的装置的外露导电部分和装置外导电部分,如能做到,还宜包括钢筋混凝土结构的主钢筋等  局部等电位联结线还应与所有设备的保护线,包括插座的保护线相联结,可以互相就近联结,也可设置局部等电位联结端子(LE汇接  局部等电位联结线的截面,用于联结装置外露导电体与装置外导电部分时,不应小于相应保护截面的一半,用于联结两个外露导电部分时,不应小于其中较小保护线的截面  