《国家电网公司变电检测管理规定(试行)》对220kV及以上电流互感器的 油中乙炔含量注意值规定为:( )
查看本题答案
包含此试题的试卷
变电运维题库《国网公司变电运维轮训考试题库大全-上(单选题 2)一》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
国家电网公司2011年新建变电站设计补充规定要求66kV~220kV变电站宜采用交直流一体化电源系统
2
3
4
5
根据国家电网有限公司安全事故调查规程国家电网安监〔2020〕820号 下列哪几起事件属于较大人身事故
某供电公司220kV变电站基建施工现场,发生坍塌事故,该事故共造成1人死亡,6人重伤
某供电公司220kV变电站基建施工现场,发生坍塌事故,造成2人死亡、3人重伤,事故8日后1名重伤人员抢救无效死亡
某供电公司220kV变电站基建施工现场,发生坍塌事故,该事故共造成11人重伤
某供电公司220kV变电站基建施工现场,发生坍塌事故,该事故共造成10人死亡,2人重伤
国家电网公司变电检测管理规定试行对套管的油中气体组分含量注 意值规定有
氢气小于等于140μL/L
甲烷小于等于40μL/L
乙炔小于等于1μL/L(220kV-750kV)、乙炔小于等于2μL/L(其他)
乙炔小于等于0.5μL/L(220kV-750kV)、乙炔小于等于1μL/L(其他)
国家电网公司变电检测管理规定中绝缘油水分检测进行取样时顶层油温 合适的包括
40℃
35℃
50℃
60℃
国家电网公司变电检测管理规定试行对套管的油中氢气含量注意值 规定为
氢气小于等于100μL/L
氢气小于等于40μL/L
氢气小于等于140μL/L
氢气小于等于150μL/L
国家电网公司变电检测管理规定试行对套管的油中甲烷含量注意值 规定为
甲烷小于等于70μL/L
甲烷小于等于40μL/L
甲烷小于等于100μL/L
甲烷小于等于150μL/L
国家电网公司2011年新建变电站设计补充规定要求220kV-750kV除外智能终端宜冗余配置
根据国家电网公司电网建设进度计划管理办法220kV及以上电网工程应设置的重要节点有哪些
国家电网公司变电检测管理规定试行规定的220kV油浸式变压器油 中气体组分含量的注意值包括
乙炔小于等于0.5μL/L
氢气小于等于150μL/L
乙炔小于等于5μL/L
总烃小于等于150μL/L
国家电网公司变电检测管理规定规定电气试验班进行某110kV变电站 红外测温带电检测工作并完成自验应向
当值运维人员、不到现场
当值运维人员、结合巡视工作
运维人员、根据检测资料
运维人员、结合巡视工作
国家电网公司2011年新建变电站设计补充规定要求66kV~220kV变电站宜采用交直流一体化电源系统
国家电网公司2011年新建变电站设计补充规定要求220kV及以下变电站宜采用变电站监控系统实现小电流
国家电网公司2011年新建变电站设计补充规定要求66kV~220kV变电站一体化信息平台主机宜与站控
国家电网公司变电检测管理规定试行规定的1000kV油浸式变压器 油中气体组分含量的注意值包括
乙炔小于等于0.5μL/L
氢气小于等于150μL/L
氢气小于等于100μL/L
总烃小于等于150μL/L
国家电网公司2011年新建变电站设计补充规定要求站控层交换机宜采用电口220kV及以上电压等级变电站
国家电网公司输变电工程设计施工监理激励办法适用于国家电网公司系统投资的220kV及以上交直流输电工程
国家电网公司变电检测管理规定试行对110kV电流互感器的油中乙 炔含量注意值规定为
乙炔小于等于2μL/L
乙炔小于等于1μL/L
乙炔小于等于0.5μL/L
乙炔小于等于0.1μL/L
国家电网公司2011年新建变电站设计补充规定要求66kV~220kV变电站宜采用交直流一体化电源系统
监理项目部按照国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册的要求督促施工项目部在施工过程中应用实施提高施工
《国家电网公司工程建设质量管理规定(试行)》
《国家电网公司输变电优质工程评选办法(2008年版)》
《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》
《国家电网公司输变电工程施工工艺标准库》
国家电网公司2011年新建变电站设计补充规定要求220kV变电站宜采用变电站监控系统实现站用电源备自
热门试题
更多
直流屏直流断路器跳闸应对该回路进行检查在未发现明显故障现象或故 障点的情况下允许合直流断路器送一次试送不成功则
专业巡视指为深入掌握设备状态由运维检修人员联合开展对设备 的集中巡查和检测
220kV及以上电压等级变压器受到近区短路冲击跳闸后应开展油中及 其他诊断性试验综合判断无异常后方可投入运行
新安装的保护装置应进行绝缘试验保护装置内所有互感器的应可靠接 地
涉及保护及跳闸的二次回路应严格按照规程的要求做好严格落实减 缓电磁干扰的措施防止因电磁干扰和感应电压引起的保护误动作事故
强油循环风冷变压器的冷却系统因故障全停超过允许应申请将变压 器停运
330-500kV电压等级油浸式变压器电抗器铁心与夹件接地电流检测周期 为
并联电容器组宜采用的连接方式电容器并联总容量不应超过3900kva r
站用直流系统接地时保护及控制回路宜采用便携式仪器带电查找的方式进 行如需采用拉路的方法应汇报调控人员可能误动的保护
单台电容器耐爆容量不低于
变压器正常负载和冷却条件下油温指示表计无异常时若变压器异常 并不断上升必要时应申请将变压器停运
330~750kV电压等级主要电力设备的运维单位精确红外测温周期为
断路器非全相运行时分相操作的断路器发生非全相合闸时应拉开断 路器查明原因分相操作的断路器发生非全相分闸时立即汇报值班调控人员 断开断路器操作电源按照值班调控人员指令隔离该断路器
巡视是指对站内设备及设施外观异常声响设备渗漏监控系统二 次装置及辅助设施异常告警消防安防系统完好性变电站运行环境缺陷和隐 患跟踪检查等方面的常规性巡查
对于220V直流系统两极对地绝缘降低到以下应视为直流系统接地
保护装置异常时重启装置一次
缺陷验收环节中需要现场验收核对缺陷是否
在事故发生后运维人员到达现场进行初步检查和判断将开关及保护动作 天气情况简要情况向作汇报
危急缺陷的处理时限不超过
倒闸操作过程中下列哪类人可以执行操作
线路故障跳闸后值班监控员厂站运行值班人员及输变电设备运维人员应 立即收集故障相关信息并汇报值班调度员由值班调度员综合考虑跳闸线路的有 关设备信息并确定是否试送若有明显的故障现象或特征应再考虑是否试 送
断路器控制回路断线告警时通过监控后台现场检查相关信息查明原因 能够处理的及时处理后断路器继续保持运行空开远方就地等若无法处理 时汇报值班调控人员按照值班调控人员指令隔离该断路器若断路器为两套 控制回路时其中一套控制回路断线时在不影响保护可靠跳闸的情况下该断 路器
对于220V直流系统两极对地电压绝对值差超过应视为直流系统接地
电抗器保护动作跳闸经现场检查并处理后确定具备送电条件方可 送电
编制变电站典型事故异常案例及运维管理要求的是强化人身 电网设备安全管理提升电网设备运行安全水平提高运维专业对事故处理 缺陷管理的针对性和有效性以防止重大电网事故重大设备损坏事故和人身伤 亡事故
智能终端异常时退出投入装置检修压板重启装置一次
编制变电站典型事故异常案例及运维管理要求的原则是坚持安全 第一综合治理方针全面贯彻国家行业以及公司对人身电网设 备安全管理的新要求坚持目标导向和问题导向
在隔离开关倒闸操作过程中应严格监视动作情况发现卡滞应严禁 强行操作
缺陷未消缺前应加强
线路故障跳闸后判断故障可能发生在站内时应待现场确认站内相关一 二次设备检查无异常后方可进行试送