冷却塔与基座的连接必须使用不锈钢螺栓  冷却塔的水平度和垂直度允许偏差为0.2%  多台开式冷却塔的水而高度应一致  冷却塔进风侧距建筑物为1.5m  冷却塔的髙度偏差值为50mm  
冷却塔与基座的连接必须用不锈钢螺栓  冷却塔的水平度和垂直度允许偏差为2‰  多台开式冷却塔的水面高度应一致  冷却塔进风侧距建筑物应大于1m   基础的位置、标高偏差值为30mm  
冷却塔的安装位置应符合设计要求,进风侧距建筑物应大于1000mm。  冷却塔安装应水平  各台冷却塔的水面高度应一致,高度偏差不应大于50mm。  冷却塔的积水盘应无渗漏,布水器应布水均勻  
冷却塔与基座的连接必须用不锈钢螺栓  冷却塔的水平度和垂直度允许偏差为2‰  多台开式冷却塔的水面高度应一致  冷却塔进风侧距建筑物应大于1m  基础的位置、标高偏差值为30mm  
对于机械通风冷却塔,非严寒地区应不小于40m  对于机械通风冷却塔,严寒地区应不小于50m  对于自然通风冷却塔,配电装置位于其冬季盛行风向的上风侧时,应不小于25m  对于自然通风冷却塔,配电装置位于其冬季盛行风向的下风侧时,应不小于40m  
进风侧距建筑物应大于0.5m  冷却塔安装应水平  同一冷却水系统各台冷却塔高度偏差不应大于30mm  布水器应布水均匀  在焊接作业前完成填料安装  
同一冷却水系统的多台冷却塔安装时,各台冷却塔的水面高度应一致,高差不应大于20mm  基础标高应符合设计的规定,允许误差为±10mm  冷却塔安装应水平,单台冷却塔安装水平度和垂直度允许偏差均为10/1000  冷却塔地脚螺栓与预埋件的连接或固定应牢固,各连接部件应采用热镀锌或不锈钢螺栓,其紧固力应一致、均匀  冷却塔的出水口及喷嘴的方向和位置应正确,积水盘应严密无渗漏  
冷却塔应布置在建筑的上风向  横流式抽风冷却塔若为双面进风,应为双列布置  多台冷却塔并联时,为防止并联管路阻力不等,各进水管上要设阀门,借以调节进水量  冷却塔应安装在通风良好的地方,尽量避免安装在有热量产生、粉尘飞扬场所的下风向  