消防水系统正常运行压力,稳压泵启停压力,电泵及柴油消防泵联起压力?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消火栓按钮应能直接启动消防水泵  稳压泵应由消防给水管网或气压水罐上设置的稳压泵自动启停泵压力开关或压力变送器控制  消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态  消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能  消防水泵机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后2min内正常工作  
每季度检查供电情况  每年测试泵的流量和压力  每周对稳压泵的停泵启泵压力进行检查  每月手动启动消防泵运行,并检查供电情况  
该稳压泵的设计流量大于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量  该稳压泵的设计压力满足系统自动启动和管网充满水的要求  该稳压泵的启泵压力比消防泵启泵的压力大0.08MPa  该稳压泵的设计压力能保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力不大于0.15MPa  
每季度应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况  每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录  每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况  每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周检查储油箱的储油量,每月应手动手动启动柴油机消防水泵运行一次  每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验
  
当达到设计启动压力时,稳压泵立即启动  当达到系统停泵压力时,稳压泵自动停止运行  当消防主泵启动时,稳压泵停止运行  稳压泵在正常工作时每小时的启停次数不大于15次  稳压泵的额定流量,小于系统正常的漏水率  
每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况  每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况  每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验  每半年应对系统过滤器进行至少一次排渣,并应检查过滤器是否处于完好状态  
稳压泵启泵压力设定不正确  稳压泵启停的压力信号开关控制不能正常工作  灭火后稳压泵处于停止状态  消防泵组电气控制柜、联动控制设备的,控制模式未设定在"自动"状态  消防联动控制设备中的控制模块损坏"  
每季度检查供电情况  每年测试泵的流量和压力  每周对稳压泵的停泵启泵压力进行检查  每月手动启动消防泵运行,并检查供电情况  
每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况  每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且应自动记录自动 巡检情况,每月应检测记录  每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况  每日应对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周应检查储油箱的储油量, 每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次  每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验;每季度应对气压水罐的压力和有效 容积等进行一次检测  
由消防泵房内消防干管上设压力开关控制消防泵的启、停  由每个消火栓处设消防启动按钮直接启泵,并在消防控制中心设手动启、停消防泵装置  由稳压泵处消防管上的压力开关控制消防泵的启、停  由稳压泵处消防管上的压力开关控制消防泵的启、停,并在消防控制中心设手动启、停消防泵装置  
每季度检查供电状况  每年测试泵的流量和压力  每周对稳压泵的停泵启泵压力进展检查  每周手动启动消防泵运行,并检查供电状况  
每季应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况  每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录  每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况  每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周检查储油箱的储油量,每月应手动手动启动柴油机消防水泵运行一次  每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验  
每季度应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况  每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录  每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况  每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次  每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验  
当达到设计启动压力时,稳压泵立即启动  当达到系统停泵压力时,稳压泵自动停止运行  当消防主泵启动时,稳压泵停止运行  稳压泵在正常工作时每小时的启停次数不大于15次  稳压泵的额定流量小于系统正常的漏水率  
每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况  每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况  每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验  每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测  
每月手动启动消防泵运行,并检查供电情况  每季度应对减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力,当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施  每周应对铅封、锁链进行一次检查,当有破坏或损坏时应及时修理更换  每周对稳压泵的停泵启泵压力进行检查  
每季度检查供电情况  每年测试泵的流量和压力  每周对稳压泵的停泵启泵压力进行检查  每周手动启动消防泵运行,并检查供电情况  
消火栓的外观和漏水检查  消防水泵的模拟启动  消防水泵接合器的接口及附件检查  消防水泵的出流量和压力试验  稳压泵的停泵启泵压力和停泵启泵次数检查  
手动启动消防水泵运转一次  手动启动柴油机消防水泵运行一次  对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测  稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数进行检査和记录运行情况  气压水罐的压力和有效容积进行一次检测  

热门试题

更多