你可能感兴趣的试题
设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器只能由消防联动控制器控制 同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作 集中报警系统可不设置消防应急广播 消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾报警控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播
监控用于火灾应急广播的扩音机的工作状态 遥控开启扩音机和采用传声器播音 将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩音机强制转入消防应急广播状态 监听消防应急广播 中断其他音源的传输
消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾报警控制器发出,当确认火灾后,应同时向全楼进行广播 设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器或消防联动控制器控制 在非工作时段,工厂日常使用电铃的场所,可使用警铃作为火灾声警报器 消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,应具有强制切入消防应急广播的功能 火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为8s~20s,同时设有消防应急广播时,火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放
语音音源可接收应急广播话筒、预先录制的应急语音信息和正常广播。 可按照预定的逻辑同时向一个或多个指定广播区域广播信息。 将语音信号进行功率放大满足覆盖指定区域的广播扬声器的功率。 对广播语音可监听录制。
确认火灾后,火灾报警控制器启动建筑内所有的火灾声光警报器 确认火灾后,消防联动控制器启动着火楼层所有火灾声光警报器 确认火灾后,建筑内所有的火灾声警报器与消防应急广播交替循环播放 确认火灾后,火灾报警控制器控制消防应急广播系统同时向全楼进行广播 消防应急广播与普通广播合用,应急状态时,能够强制切入消防应急广播
消防应急广播设备应能同时向一个或多个指定区域广播信息 能显示处于应急广播状态的广播分区 消防应急广播设备应能通过传声器进行应急广播 消防应急广播具有播放音乐的功能
设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器不应由火灾报警控制器控制 未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器控制 消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾警报器发出,当确认火灾后,应同时向全楼进行广播 集中报警系统可不设置消防应急广播
在消防控制室应能用话筒对所选区域播音 在自动控制方式下分别触发两个相关的火灾探测器后,能按设定的控制程序自动启动火灾应急广播 在公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,能自动和手动强制切换消防应急广播 核对启动火灾应急广播的区域,播音区域应正确、音质应清断 当环境噪声大于60dB时,火灾应急广播扬声器在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB
火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播机强制转入火灾应急广播状态。 消防控制室应能监控用于应急广播时的扩音机的工作状态 消防控制室应能具有监控遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能 床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播功能
应能在消防控制室强制转入火灾应急广播状态 消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态 消防控制室应具有管理扩音机和传声器的功能 床头控制柜内没有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播功能
火灾时,应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和广播音响扩音机强制转入火灾应急状态 床头控制柜内设有服务性音乐扬声器时,应有遥控声量的功能 消防控制室内设置的扬声器,应有火灾应急广播的功能 消防控制室应能监控用于火灾应急广播扩音机的工作状态,并应具有遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能 应设置备用扬声器
火灾确认后应启动建筑内所有火灾声光警报器 消防应急广播启动后应停止相应区域的声警报器 当火灾确认后,消防联动控制器应联动启动消防应急广播向火灾发生区域及相邻防火分区广播 消防控制室应能手动控制选择广播分区,启动和停止应急广播系统 集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播