你可能感兴趣的试题
采用主、后备保护一体化配置 采用主、后备保护分开配置 主保护双重化、后备保护单套配置 单套
采用100Mbps或更高速度的工业以太网。 用于间隔层和过程层设备之间的数据交换。 按电压等级配置,采用星形结构。 110kV以上电压等级应采用双网。 保护装置以点对点方式接入SV数据。
220kV及以下电压等级测控装置宜采用保护测控一体化装置。 110kV及以下电压等级测控装置宜采用保护测控一体化装置。 故障录波装置应记录所有过程层SV、GOOSE网络报文。 故障录波装置应至少记录双A/D数字采样信号中用于保护判据的一组数据。 行波测距装置采样值应采用网络方式传输,行波测距装置数据采样频率应大于500kHz。
采用主、 后备保护一体化配置 采用主、 后备保护分开配置 主保护双重化、 后备保护单套配置
采用主、 后备保护一体化配置 采用主、 后备保护分开配置 主保护双重化、 后备保护单套配置 单套配置
单套测控装置接单网 保护测控一体 测控双重化配置 单套测控装置跨双网
重瓦斯保护 低电压保护 过电压保护 复合电压闭锁方向过流保护
当一个间隔同时配置电流互感器和电压互感器时,电流、电压宜采用组合型合并单元装置进行采样。 逐步整合变电站自动化系统、一次设备状态监测系统及智能辅助系统的独立后台主机,将其功能融入一体化信息平台,实现全景数据监测与高级应用功能。 当可靠性满足要求时,一个间隔内智能终端、合并单元可采用一体化装置。 断路器保护、220kV及以下电压等级宜采用保护测控一体化装置。 当电子式互感器工作可靠性满足组合安装要求时,AIS变电站电子式互感器宜采用互感器与AIS设备组合安装方式。
采用100Mbps或更高速度的工业以太网。 用于间隔层和过程层设备之间的采样值传输。 按电压等级配置,采用星形结构。 110kV以上电压等级应采用双网。 保护装置与本间隔的智能终端设备之间采用点对点通信方式。