电线在线槽内有一定余量,不得有接头。电线按回路编号分段绑扎,绑扎点间应大于( )m。
查看本题答案
包含此试题的试卷
技术员《单项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
电线或电缆在金属线槽内不宜有接头但在易于检查的场所可允许在线槽内有分支接头电线电缆和分支接头的总截面
电线或电缆在金属线槽内不宜有接头但在易于检查的场所可允许在线槽内有分支接头电线电缆和分支接头的总截面
40%
50%
75%
80%
电线按回路编号分段绑扎绑扎点间距不应大于m
0.5
10
15
2.0
同一交流回路的电线应穿于同一金属管中管内电线不得有接头
地面内暗装金属线槽内电线或电缆不得有接头接头应在分线盒或线槽出线盒内进行
电线或电缆在金属线槽内不宜有接头但在易于检查的场所可允许在线槽 内有分支接头电线电缆和分支接头的总截
30%
50%
15%
80%
下列符合配电线路布线系统要求
布线系统的敷设方法应根据建筑物构造.环境特征.使用要求.用电设备分布等条件及所选用导体的类型等因素综合确定
金属导管.可挠金属电线保护套管.刚性塑料导管(槽)及金属线槽等布线,应采用绝缘电线和电缆。在同一根导管或线槽内有两个或两个以上回路时,所有绝缘电线和电缆均应具有与最高标称电压回路绝缘相同的绝缘等级
布线用塑料导管.线槽及附件应采用非火焰蔓延类制品
敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的电线导管的最大外径不宜大于板厚的1/2
电线电缆穿管和线槽敷线工程其主控项目是
三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢管内
不同回路,不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内
同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头
爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750v,且电线必须穿于钢管内
绝缘电线在线槽内当配电线槽在墙上或支架上安装时按不大于线槽有效面积的20%计算导线的总面积
电线或电缆在金属线槽内不宜有接头但在易于检查的场所可允许在线槽内有分支接头电线电缆和分支接头的总截面
20
30
50
75
按照建筑电气工程施工质量验收规范规定.建筑电气工程施工质量验收规范 规定.线槽敷线应符合下列规定
电线在线槽内不得有接头;
电线绝缘层颜色选择应一致;
电线按回路编号;
同一回路的相线和零线敷设于同一金属线槽内;
不得单独穿于钢导管内
电线在槽内要有一定余量可以有中间接头
关于金属架桥线槽安装质量控制要点下列叙述错误的有
非镀锌金属线槽的跨接地线必须是截面积不小于4mm
2
铜芯的软导线(桥架可使用硬导线)。镀锌金属桥架、线槽连接板两端不少于3个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓
金属桥架、线槽不作设备的接地导体,设计无要求时,金属桥架、线槽全长不少于2处与接地或接零干线连接
线槽内的电线、电缆应有一定余量,不得有接头
桥架、线槽支架与吊架应布置合理,固定牢固、平整
桥架、线槽在建筑物变形缝处,应有补偿装置。钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过20m设伸缩节
下面哪一种电气线路敷设的方法是正确的2005107
同一回路的所有相线和中性线应敷设在同一金属线槽内
三相用电设备采用单芯电线或电缆时,每相电线或电缆应分开敷设在不同的金属线槽内
同一回路的所有相线和中性线不应敷设在同一金属线槽内
应急照明和其他照明的线路可以敷设在同一金属管中
电线在线槽内有一定余量不得有接头电线按回路编号分段绑扎绑扎点间距不应大于米
1
1.5
2
2.5
电线电缆在线槽内不应有接头当在易于检查的场所可允许要线槽内有分支接头电线.电缆和分支接头的总截面积包
20
30
50
75
为方便识别和检修对每个回路的线槽内进行分段绑扎由于线槽内电线有相互交叉和平行紧挨现象所以要注意有抗电
不同回路不同电压和交流与直流的电线应穿于同一导管内同一交流回路的电线应穿于同一金属导管内且管内电线不
热门试题
更多
交流电动机在空载状态下不投料可启动次数及间隔时间应符合产品技术条件的要求无要求时连续启动5次的时间间隔不应小于5min再次启动应在电动机冷却至常温下
箱式变电所在建筑电气工程中以住宅小区室外设置为主要形式本体有较好的防雨雪和通风性能但其底部不是全密闭的故而要注意防积水入侵其基础的高度及周围排水通道设置应在施工图上加以明确
柴油发电机馈电线路连接后两端的相序必须与原供电系统的相序一致核相是两个电源向不同供电系统供电的必经手续
箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪周围排水通畅用地脚螺栓固定的螺帽齐全拧紧牢固自由安放的应垫平放正
钢索的终端拉环埋件应牢固可靠钢索与终端拉环套接处应采用心形环固定钢索的线卡不应少于4个钢索端头应用镀锌线绑扎紧密且应接地PE或接零PEN可靠
低压电气动力设备在负荷试运行时随着设备负荷的增大电气装置主回路的负荷电流也增大直至达到设计预期的最大值
大规格金具端子与小规格芯线连接如焊接要多用焊料不经济如压接更不可取压接不到位电压不紧电阻大运行时要过热而出故障
所有对固定点的规定是使电缆固定时受力合理保证固定可靠不因受到意外冲击时发生脱位而影响正常供电
由于盘柜屏台的生产技术从国外引进较多其标准也不同尤其表现在盘柜的高度方面这样对柜顶标高的控制就失去了实际意义
电动机启动瞬时电流要比额定电流大有的达60~80倍虽然空载设备不投料无负荷但因被拖动的设备转动惯量大如风机等启动电流衰减的速度慢时间长
电气动力设备试运行前各项电气交接试验均应合格而安装试验的核心是承受电压冲击的能力也就是确保电气装置的绝缘状态良好各类开关和控制保护动作正确
当钢索长度在30m及30m以下时应在钢索一端装设花篮螺栓紧固当钢索长度小于30m时应在钢索两端装设花篮螺栓紧固
为提高供电质量建筑电气工程经常采用无载调压变压器而且是以自动调节为主通电前除应做电气交接试验外还应对无载调压开关裸露在油箱外的机械传动部分做检查要在点动试验符合要求后才能切换到自动位置
直线敷设的电缆架桥要考虑因环境温度变化而引起膨胀或收缩所以要安装补偿的伸缩节以免产生过大的引力而破坏架桥本体
为防止钢索受震动而跳出破坏整条线路所以在吊架上要有锁定装置锁定装置既可打开放入钢索又可闭合防止钢索跳出
变压器就位后要在其上部配装进出入辅线和其他有关部件往往由于工作不慎在施工中会给变压器外部的绝缘器件损伤所以交接试验和通电时会有电气故障发生
因照明配电箱额定容量大小不一小容量的出线回路多5~10个回路可以用数个接线柱如绝缘的多孔瓷或胶木接头分别组合成PE和N接线排但决不允许两者混合连接
测量励磁绕组的直流电阻值与制造厂数值比较其差值不应大于5%
引入或引出不间断电源装置的主回路电线电缆棚控制电线电缆应分别穿保护管敷设在电缆支架上平行敷设应保持150mm的距离
同步电动机转子绕组的交流耐压试验电压值为额定励磁电压的3.5倍且不应低于1000V但不应高于出厂试验电压值的75%
手车式抽屉式成套配电柜推拉应不灵活有卡阻碰撞现象
低压电动机电加热器及电动执行机构的接线在设备接线盒内裸露的不同相导线间和导线对地间最小距离应小于8mm否则应采取绝缘防护措施
用铜芯软导线作加强绝缘保护层端部固定等均是为了在运行中保护电线不致反复弯曲受力而折断线芯破坏绝缘
母线是供电主干线可作为接地或接零的中间导体
塑料线槽及其附件的耐火及阻燃性能应符合有关规定一般氧指数不应高于27%线槽内外应光滑无棱刺不应有扭曲翘边等现象
不间断电源的输入输出各级保护系统和输出的电压稳定性波形畸变系数频率相位静态开关的动作等各项技术性能指标试验调整必须符合产品技术文件要求但并不符合设计文件要求
电缆敷设要保持电缆弯曲半径不小于最大允许弯曲半径值目的是防止破坏导电功能数据来自制造和检验标准
电动机应试通电检查转向和机械转动有无异常情况可空载试运行的电动机时间一般为5h记录空载电流且检查机身和轴承的温升
母线和其他供电线路一样安装完毕后要做电气交接试验必须注意8kV以上含8kV的母线试验时与穿墙套管要断开因为有时两者的试验电压是不同的
励磁绕组对外壳和电枢绕组对轴的交流耐压试验电压应为额定电压的2.5倍加750V并不应小于1200V