柴油发电机组当采用公共接地装置时,接地电阻不宜大于( )欧

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

发电机中性点各相引出线上装设两段式过电流保护;  发电机组及保安电源馈线装设接地检测装置;  在柴油发电机房内装设就地同期装置;  保安段的工作电源和柴油发电机之间采用串联断电切换。  
发电机组禁止设在基坑里  发电机组应配置可用于扑灭电气火灾的灭火器, 禁止存放易燃易爆物品  发电机组应采用电源中性点直接接地的三相五线制供电系统  总容量为 100kVA 以下的系统, 工作接地电阻不得大于 4Ω  发电机供电系统应设置可视断路器或电源隔离开关及短路、 过载保护  
游泳池和地上水池的水下灯,只允许选用标称电压不超过24V的安全超低压供电  为防止电气火灾而设置的剩余电流保护器,其动作电流不大于500mA  应急用发电机组,建议采用IT接地系统  电气消防系统独立接地装置接地电阻最小值为10Ω  
200MW及以上的机组应设交流保安电源;  交流保安电源宜采用自动快速启动的柴油发电机组;  正常运行时,保安段应经1回线路由本机组低压动力中心供电;  若机组低压工作变压器为1000kVA,柴油发电机为500kW;厂用电采用高电阻接地方式,变压器中性点接地电阻为50Ω,柴油发电机中性点接地电阻可用25Ω。  
不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,__与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置,其接地电阻R≤50/I,且不宜大于2Ω  不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,__与发电厂、变电所电力生产用低压电气装置共用的接地装置,其接地电阻R≤120/I,且不应大于4Ω  不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,发电厂、变电所__电气装置的接地装置,其接地电阻R≤250/I,且不宜大于10Ω  不接地、经消弧线圈和高电阻接地系统中,在高土壤电阻率地区的接地电阻R≤30Ω,且应符合接触电位差和跨步电位差的要求  
自发电机组的中性点(TT、TN系统)要单独接地,接地电阻不大于4Ω,禁止利用供电部门线路上的接地装置接地;  自发电用户的线路严禁借用供电部门的线路杆塔,不准与供电部门的电杆同杆架设,不准与供电部门的线路交叉跨越,不准与公用电网合用接地装置和中性线;  与公用电网连接的地方小水电、小火电、小热电,除采取上述安全措施外,还必须执行其他有关的规定;  自发电用户,严禁擅自向其他用户转供电。  
无论采用何种接地装置,接地电阻值不应大于4Ω;  无论采用何种接地装置,接地电阻值不应大于1Ω;  采用专用接地装置时的接地电阻值不应大于4Ω,采用共用接地装置时的接地电阻值不应大于1Ω  采用专用接地装置时的接地电阻值不应大于1Ω,采用共用接地装置时的接地电阻值不应大于4Ω。  
供电半径大于400m时,宜采用低压柴油发电机组  供电半径不大于400m时,宜采用中压柴油发电机组  线路电压降应不大于供电电压的5%  线路电压降应不大于供电电压的10%  
采用共用接地装置时, 接地电阻值不应大于 1Ω  采用共用接地装置时, 接地电阻值不应小于 1Ω  采用专用接地装置时, 接地电阻值不应大于 4Ω  采用专用接地装置时, 接地电阻值不应小于 4Ω  