你可能感兴趣的试题
模拟启动试验 管网气压强度试验 模拟喷放试验 管网气密性试验 模拟切换操作试验
水压强度试验 水压严密性试验 气压强度试验 气压严密性试验
__二氧化碳灭火系统水压强度试验压力取15.0MPa 低压二氧化碳灭火系统水压强度试验压力取4.0MPa 同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可任选一方式进行试验 二氧化碳灭火系统气压强度试验压力取80%水压强度试验压力 气压强度试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气
水压试验的温度不宜低于4°C 水压强度试验的测试点应设置系统在管网的最低点 管网冲洗应在水压严密性试验和强度试验合格后进行 管网冲洗的顺序为先室内、后室外,先地上、后地下
模拟启动试验 管网气压强度试验 模拟喷放试验 管网气密性试验 模拟切换操作试验
将水压强度试验的测试点选在管网最低点 水压强度采用试验压力为2.2MPa 达到试验压力后,选择稳压30min后,观察管网泄漏和变形 水压严密性试验应在水压强度试验后进行.达到试验压力后稳压12h
将水压强度试验的测试点选择在系统管网的最低点进行 水压强度采用的试验压力选择为2.2MPa 达到试验压力后,选择稳压30min后,观察管网的泄漏和变形情况 水压严密性试验,安排在水压强度试验后进行,达到试验压力后稳压 12h
将水压强度试验的测试点选择在系统管网的最低点进行 水压强度采用的试验压力选择为1.6MPa 达到试验压力后,选择稳压30min后,观察管网的泄漏和变形情况 水压严密性试验,安排在水压强度试验后进行,达到试验压力后稳压12h
该系统水压强度试验压力不低于 2. 4MPa 试验时环境温度低于 4℃, 应采取防冻措施 该系统水压严密性试验压力为 1. 6MPa 该系统可不做气压严密性试验 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点
在水压强度试验和严密性实验前,应先对管网进行冲洗 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点,达到试验压力后,稳压10min 水压强度试验的试验压力为2.0MPa 采用空气进行气压严密性试验,试验压力为1.6MPa,稳压24h
管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗 强度试验和严密性试验宜用水进行 干式喷水灭火系统、湿式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误
采用生活用水进行水压试验和管网冲洗,不得使用海水或者含有腐蚀性化学物质的水进行试压试验、管网冲洗 在气压强度试验前,用加压介质进行预试验,预试验压力为0.2MPa 对干粉输送管道,试验压力为水压强度试验压力的1/2 管网吹扫可采用压缩空气或氮气
水压强度试验时,其测试点选择在系统管网的最高点 水压强度试验条件不具备时,可采用气密性试验代替 系统水压强度试验和严密性试验采用清水作为介质 水压强度试验压力为1.5倍系统最大工作压力 气压试验可采用试压装置进行试验,目测观察管网外观和测压用压力表
水压强度试验的测试点设在系统管网的最高点 环境温度不应低于 5℃, 当低于 5℃时, 釆取防冻措施 管网注水时, 将管网内的空气排净, 缓慢升压 水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗前进行 达到试验压力后, 稳压 24h, 管网无泄漏
将水压强度试验的测点选择在系统管网的最低点进行 水压强度采用的试验压力选择为2.2MPa 达到试验压力后,选择稳压30min,并观察管网的泄漏情况和变形情况 水压严密性试验,安排在水压强度试验后进行,达到试验压力后稳压12h