某综合楼室内消火栓栓口动压力为0.75MPa,未设置减压装置 某高层住宅楼室内消火栓栓口动压为0.45MPa 某高度为 22m,共 6 层办公楼,室内消火栓栓口动压为0.27MPa 某室内净空高度 9m 的商场,室内消火栓栓口动压为0.36MPa
选用DN65的室内消火栓 消火栓栓口动压大于0.5MPa 消火栓栓口动压不小于0.25MPa 配置直径65mm长30m的消防水带 水枪充实水柱不小于10m
选用DN65的室内消火栓 消火栓栓口动压大于0.5MPa 消火栓栓口动压不小于0.25MPa 配置直径65mm长30m的消防水带 水枪充实水柱不小于10m
0.25MPa 0.35MPa 0.50MPa 0.70MPa
0.700.25 0.500.25 0.700.35 0.500.35
室内消火栓的布置间距不应大于 30.0m;对于消火栓按一支消防水枪的一股充实水柱布置的建筑物,消火 栓的布置间距不应大于50.0m。 充实水柱是指由水枪喷嘴起至射流 90%的水柱水量穿过直径为 380cm 圆孔处的一段射流长度。 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.80MPa 时,必须设置减压装置。 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa, 且消防水枪充实水柱应达到 10m;
选用DN65的室内消火栓 消火栓栓口动压大于0.5MPa 消火栓栓口动压不小于0.25MPa 配置直径65mm长30m的消防水带 水枪充实水柱不小于10m
采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位 消火栓的布置间距不应大于30.0m 消火栓口动压不应小于0.25MPa 消防水枪充实水柱应按13m计算 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.50MPa时必须设置减压装置
室内净高为9m的单层展览馆的消火栓栓口压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算 多层库房的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消火水枪充实水柱应按13m计算 高层民用建筑的消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算 高层厂房的消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算 单层厂房的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算
室内消火栓栓口动压力不应大于0.35MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置 室内净空高度为8m礼堂,消火栓栓口动压为0.30MPa,消防水枪充实水柱10m 陶瓷制品仓库消火栓栓口动压为0.40MPa,消防水枪充实水柱12m 25m的大学生公寓楼,消火栓栓口动压为0.25MPa,消防水枪充实水柱10m
选用DN65的室内消火栓,消防水带长度不宜超过30m 消火栓栓口动压不应大于0.5MPa 消火栓栓口动压不小于0.25MPa 消防水枪充实水柱应达到13m 消火栓布置间距不应大于30m
室内消火栓的布置间距不应大于30.0m;对于消火栓按一支消防水枪的一股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于 50.0m。 充实水柱是指由水枪喷嘴起至射流90%的水柱水量穿过直径为 380cm圆孔处的一段射流长度。 消防检测公司检测,30米高的建筑,屋顶最不利点消火栓栓口动压力0.80MPa, 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所, 消火栓栓口动压0.35MPa,且消防水枪充实水柱达到 14m;
消火栓栓口的静压不应大于0.70MPa,超过则应采取分区供水措施 消火栓栓口的静压不应大于1.0MPa,超过则应采取分区供水措施 栓口动压不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置 栓口动压不应大于0.50MPa,当大于1.0MPa时必须设置减压装置 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa
系统工作压力大于2.40MPa 消火栓栓口处静压大于1.0MPa 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa 消火栓栓口动压大于0.70MPa 喷头处的工作压力大于1.20MP
消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时,必须设置减压装置 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应达到13m; 其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应达到l0m。 消火栓栓口动压力当大于0.50MPa时,必须设置减压装置
室内净高为9m的单层展览馆的消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算 多层库房的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消火水枪充实水柱应按13m计算 高层民用建筑的消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算 高层厂房的消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算 单层厂房的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算