电动机起动电流的1~1.5倍 电动机额定电流的7.2倍 电动机起动电流的2~2.5倍 电动机额定电流的5.8倍
断路器额定电压应大于等于线路的额定电压 断路器额定电流应大于计算负荷电流,如断路器装设在箱柜内使用,考虑散热差温度影响,额定电流应按80%计算 根据线路可能出现的最大短路电流kA数去选择断路器额定运行短路分断能力,短路分断能力应大于线路最大短路电流 热脱扣整定电流应等于所控制负荷计算电流,但不能选择热脱扣电流太接近负荷电流,不然会误动作,而无法去调整整定值
1.2~1.35 1.1~1.35 1.5~1.7 1.7~2
当利用断路器本身的瞬时过电流脱扣器作为短路保护时,应采用断路器安装点的稳态电流校验 当利用断路器本身的延时过电流脱扣器作为短路保护时,应采用断路器的额定短路分断能力校验 当安装点的短路功率因数低于断路器的额定短路功率因数时,额定短路分断能力宜留有适当裕度 当另装继电保护时,则额定短路分断能力应按产品制造厂的规定
当利用断路器延时过电流脱扣器作短路保护时,应采用断路器的额定分断能力校验; 另装继电保护、满足额定分断能力的断路器可不校验动稳定; 断路器的瞬时和短延时脱扣器的整定电流应按躲开电动机启动电流的条件进行整定,并按最小短路电流校验灵敏系数; 断路器另装继电保护时,保护的动作时间不能超过断路器延时脱扣器的最长延时时间。
长延时脱扣器在7.2倍额定电流下的动作时间,应大于电动机的实际起动时间 低压断路器仅用作短路和接地故障保护时,可不装没长延时过电流脱扣器 用长延时脱扣器作电动机过载保护时,其整定电流应接近,但不小于电动机的额定电流 当K延时脱扣器的整定电流不能兼作电动机的过载保护时,电动机应另装可靠的过载保护
导线长期连续负荷电流应大于导线计算负荷电流 三相四线制线路的N线和PE线截面小于相线截面的50%,单相线路的零线截面与相线截面应不同 采用熔断器做短路保护时,其熔体额定电流应小于等于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的 1.5倍 采用熔断器或断路器做过载保护时,绝缘导线长期连续负荷允许载流量不应大于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定值的1.5倍
1.2~1.35 1.1~1.35 I.5~1.7 1.7~2