你可能感兴趣的试题
线路零序阻抗 线路正序阻抗与零序阻抗之比值 线路零序阻抗和变压器零序阻抗 系统中变压器中性点接地的数目。
中性点不接地系统; 中性点经消弧线圈接地系统; 中性点直接接地系统; ~系统。
SF6全组合电器的电压互感器应选择电容式电压互感器 在中性点直接接地系统中的电压互感器,为了防止铁磁谐振过电压,应采取消谐措施 在中性点非直接接地系统的电压互感器,应采用全绝缘电压互感器 用于中性点直接接地系统中的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100V
由一次电流和二次额定电流确定电流互感器的变比 由接地电流和电流互感器准确限制系数确定电流互感器额定一次电流 由二次电流及保护灵敏度确定一次回路起动电流 由二次负载和电流互感器的容量确定一次额定电流
__侧的电流互感器上 低压侧的电流互感器上 110kV中性点的电流互感器上 35kV中性点的电流互感器上
先跳中性点直接接地的变压器,后跳不接地的变压器 先跳中性点不接地的变压器,后跳直接接地接地的变压器 在中性点直接接地时用零序过流保护,在中性点不接地时用零序过压保护
线性消谐电阻 零序电压互感器 非线性消谐电阻 高值电阻
线路零序阻抗; 线路正序阻抗与零序阻抗之比值; 线路零序阻抗和变压器零序阻抗; 系统中变压器中性点接地的数目。
变压器中性点接地数目越多,零序阻抗越大,发生接地短路时,流过短路点的电流越大 变压器中性点接地数目越多,零序阻抗越小,发生接地短路时,流过短路点的电流越大 变压器中性点接地数目越多,零序阻抗越大,发生接地短路时,流过短路点的电流越小 变压器中性点接地数目越多,零序阻抗越小,发生接地短路时,流过短路点的电流越小
先跳中性点不接地的变压器, 后跳中性点直接接地的变压器 先跳中性点直接接地的变压器, 后跳不接地的变压器 在中性点直接接地时用零序过流保护, 在中性点不接地时用零序过压保护 以上说法都不对
应满足一次回路额定电压的要求 容量和准确等级应满足测量仪表、保护装置和自动装置的要求 对中性点非直接接地系统,电流互感器剩余绕组额定电压应为100V 对中性点非直接接地系统,电流互感器剩余绕组额定电压应为100/3V
对于中性点直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100V/3 500kV电压互感器应具有3个二次绕组,其暂态特性和铁磁谐振特性应满足继电保护要求 对于中性点直接接地系统,电压互感器星形接线的二次绕组应采用中性点一点接地方式,且中性点接地线中不应串接有可能断开的设备 电压互感器开口三角绕组引出端之一应一点接地,接地引出线上不应串接有可能断开的设备