你可能感兴趣的试题
区域火灾报警控制器 集中火灾报警控制器 通用火灾报警控制器 联用火灾报警控制器 综合控制火灾报警控制器
手动火灾报警按钮当采用壁挂方式安装,其底边距地高度1.5m 区域显示器当采用壁挂方式安装,其底边距地高度1.6m 火灾警报器采用壁挂方式安装,底边距地面高度2.2m 火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度1.6m 防火门电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过0.5m,底边距地面高度1.4m
1.1∽1.3 1.2∽1.4 1.3∽1.5 1.4∽1.6
火灾报警控制器一般应设置在消防中心、消防值班室、警卫室及其他规定有人值班的房间或场所 控制器的显示操作面板应避开阳光直射,房间内无高温、高湿尘土、腐蚀性气体;不受振动、冲击等影响 区域火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地(楼)面的高度宜为1.3~1.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于1.5m,正面操作距离不应小于2m 集中报警控制器需从后面检修时,其后面板距墙不应小于1m;当其一侧靠墙安装时,另一侧距墙不应小于2m 控制器应安装牢固,不得倾斜;安装在轻质墙上时,应采取加固措施
在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为 1.0~1.3m 落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.5~0.8m 在墙上安装时,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m 在墙上安装时,正面操作距离不应小于 1m
一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器,系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过四台 区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所 系统中可设置消防联动控制设备 当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置 区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度大约为0.3~0.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m
1.0~1.2 0.6~1.0 1.3~1.5 1.5~1.8
区域火灾报警控制器 集中火灾报警控制器 通用火灾报警控制器 联动火灾报警控制器 综合控制火灾报警控制器
火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,正面操作距离不应小于 1.5m 手动火灾报警按钮当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为 1.3m~1.5m 火灾警报器、消防应急广播的扬声器当采用壁挂式安装时,底边距地面高度均不应小 于 2.2m 集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控制器必须设置在有人值班场 所
由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统 由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由区域显示器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统 由区域显示器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统 由火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能简单的火灾自动报警系统
1.3~1.5m,0.5m,1.2m 1.3~1.5m,0.3m,1.5m 1.5~1.8m,0.3m,1.5m 1.3~1.5m,0.5m,1.0m
火灾报警控制器和消防联动控制器, 应设置在消防控制室内或有人值班的房间和场所 火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时, 其主显示屏高度宜为 1.5m-1.8m 火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时, 正面操作距离不应小于 1.2m 区域火灾报警控制器在如何情况下都不得设置在无人值班的场所