你可能感兴趣的试题
输送剧毒液体的管道阀门 输送有毒气体的管道阀门 输送可燃流体的管道阀门 输送设计压力大于1.0MPa的非可燃流体管道的阀门 输送设计温度小于-29℃或大于186℃的无毒流体管道的阀门
5年后,对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次水压强度和气体密封性试验,试验合格方可继续使用 低压二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应按国家现行《特种设备安全监察条例》的规定执行 驱动气体储瓶的维护管理应按国家现行《气瓶安全监察规程》的规定执行 灭火剂输送管道耐压试验周期应按《压力管道安全管理与监察规定》的规定执行
灌注液体的管道伸至容器底部 降低气体、液体或粉尘物质的流速 增加气体、液体或粉尘物质输送时磨擦阻力 将管道、设备分别接地
用于输送气体介质管道的强度试验 用于输送气体介质管道的严密性试验 用于输送液体介质的强度试验 用于输送液体介质的严密性试验
水压强度试验压力的1/3 水压强度试验压力的1/2 水压强度试验压力的2/3 水压强度试验压力的3/4
灭火剂输送管道需分别做水压强度试验和气压强度试验 灭火剂输送管道强度试验合格后进行吹扫,管道末端气体流速不应小于20m/s 水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,保压3min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格 气动驱动装置的管道安装后应做强度试验和气压严密性试验,严密性试验压力应取驱动气体储存压力
水压强度试验压力的1/3 水压强度试验压力的1/2 水压强度试验压力的2/3 水压强度试验压力的3/4
启动管道上 启动钢瓶或钢瓶的电磁阀上 灭火剂储存容器或容器阀上 集流管上 灭火剂输送管道上
灭火剂输送管道水压强度试验压力选取13MPa 灭火剂输送管道气密性试验压力取8.67MPa 驱动气体管道仅做气压严密性试验,试验压力为驱动气体的储存压力 灭火剂输送管道在气密性试验前用二氧化碳进行吹扫,管道末端的气体流速为25m/s
大口径输送气体的 大口径输送掖体的 输送腐蚀性液体的 上水
电缆应沿危险程度较低的管道一侧敷设 易燃气体比空气重时,电缆宜敷设在管道上方 易燃气体比空气轻时,电缆宜敷设在管道下方 可以任意敷设
用于输送液体介质的严密性试验 用于输送气体介质管道的强度试验 用于输送气体介质管道的严密性试验 用于输送液体介质的强度试验
对干粉输送管道,试验压力为水压强度试验压力的2/3; 对气体输送管道,试验压力为气体最高工作储存压力。 进行气密性试验时,应以不大于0.5 MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。 关断试验气源5 min内压力降不超过试验压力的10%为合格