致密性试验用在各种储存输送液体或气体的容器及管道上,常用的方法有______、______、______和______。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

输送剧毒液体的管道阀门  输送有毒气体的管道阀门  输送可燃流体的管道阀门  输送设计压力大于1.0MPa的非可燃流体管道的阀门  输送设计温度小于-29℃或大于186℃的无毒流体管道的阀门  
5年后,对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次水压强度和气体密封性试验,试验合格方可继续使用  低压二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应按国家现行《特种设备安全监察条例》的规定执行  驱动气体储瓶的维护管理应按国家现行《气瓶安全监察规程》的规定执行  灭火剂输送管道耐压试验周期应按《压力管道安全管理与监察规定》的规定执行  
灌注液体的管道伸至容器底部  降低气体、液体或粉尘物质的流速  增加气体、液体或粉尘物质输送时磨擦阻力  将管道、设备分别接地  
用于输送气体介质管道的强度试验  用于输送气体介质管道的严密性试验  用于输送液体介质的强度试验  用于输送液体介质的严密性试验  
水压强度试验压力的1/3  水压强度试验压力的1/2  水压强度试验压力的2/3  水压强度试验压力的3/4  
灭火剂输送管道需分别做水压强度试验和气压强度试验  灭火剂输送管道强度试验合格后进行吹扫,管道末端气体流速不应小于20m/s  水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,保压3min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格  气动驱动装置的管道安装后应做强度试验和气压严密性试验,严密性试验压力应取驱动气体储存压力  
水压强度试验压力的1/3  水压强度试验压力的1/2  水压强度试验压力的2/3  水压强度试验压力的3/4
  
启动管道上  启动钢瓶或钢瓶的电磁阀上  灭火剂储存容器或容器阀上  集流管上  灭火剂输送管道上  
灭火剂输送管道水压强度试验压力选取13MPa  灭火剂输送管道气密性试验压力取8.67MPa  驱动气体管道仅做气压严密性试验,试验压力为驱动气体的储存压力  灭火剂输送管道在气密性试验前用二氧化碳进行吹扫,管道末端的气体流速为25m/s  
大口径输送气体的  大口径输送掖体的  输送腐蚀性液体的  上水  
电缆应沿危险程度较低的管道一侧敷设  易燃气体比空气重时,电缆宜敷设在管道上方  易燃气体比空气轻时,电缆宜敷设在管道下方  可以任意敷设  
用于输送液体介质的严密性试验  用于输送气体介质管道的强度试验  用于输送气体介质管道的严密性试验  用于输送液体介质的强度试验  
对干粉输送管道,试验压力为水压强度试验压力的2/3;  对气体输送管道,试验压力为气体最高工作储存压力。  进行气密性试验时,应以不大于0.5 MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。  关断试验气源5 min内压力降不超过试验压力的10%为合格  