箱式消火栓的安装应符合下列规定,( )除外。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

室外消火栓的选型、规格、数量、安装位置应符合设计要求   同一建筑物内设置的室外消火栓应采用统一规格的栓口及配件   室外消火栓应设置明显的永久性固定标志   室外消火栓水量及压力应满足要求   室外消火栓应作保温处理  
室外消火栓的选型、规格、数量、安装位置应符合设计要求  同一建筑物内设置的室外消火栓应采用统一规格的栓口及配件  室外消火栓应设置明显的永久性固定标志  室外消火栓水量及压力应满足要求  室外消火栓应作保温处理
  
喷洒头安装后装饰盘要与装饰面板(墙面、吊顶面板等)紧贴,喷洒头成排成列,左右一条线  室内消火栓的阀门距箱侧面为100 mm  室内消火栓的阀门距箱后表面为140mm  室内消火栓的阀门中心距地面为1.1m  喷洒管道不同管径连接采用异径管箍、异径弯头,不得使用补芯变径  
消火栓应安装在建筑物内明显处或取用方便的地方  消火栓都需安装在消防箱内  在一般建筑物内,消火栓应采用暗装  安装室内消火栓时,必须取出箱内的水龙带水枪等全部配件,箱体安装好后再复原  消火栓应安装平整牢固,各零件应齐全可靠  
室外消火栓的选型、规格、数量、安装位置应符合设计要求  同一建筑物内设置的室外消火栓应采用统一规格的栓口及配件  室外消火栓应设置明显的永久性固定标志  室外消火栓水量及压力应满足要求  室外消火栓应作保温处理  
栓口应朝外,并不应安装在门轴侧  栓口中心距地面为1.1m,允许偏差为±20mm  阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm  阀门中心距箱侧面、距箱后内表面的允许偏差±5mm  消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为5mm  
室外消火栓的选型、规格、数量、安装位置应符合设计要求  同一建筑物内设置的室外消火栓应采用统一规格的栓口及配件  室外消火栓应设置明显的永久性固定标志  室外消火栓的水量及压力应满足要求  室外消火栓应做保温处理  
阀门的设置位置应便于操作使用  不论消火栓箱的安装形式如何(明装、暗装、半暗装),不能影响疏散宽度  室内消火栓箱的安装应平正、牢固  暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级  当消火栓设置减压装置时,检查减压装置应符合设计要求  
符合要求。选项 B,室内消火栓及消防软管卷盘或 轻便水龙的安装应符合下列规定:消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成 90°角,栓口不应安 装在门轴侧;消火栓栓口中心距地面宜为1.1m,特殊地点的高度可特殊对待,允许偏差±20mm。故  符合 要求。选项 C,架空管道外应刷红色油漆或涂红色环圈标志,并应注明管道名称和水流方向标识。红色环圈 标志,宽度不应小于 20mm,间隔不宜大于 4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于 2 处。故  不符合要求。 选项 D,消火栓箱的安装应符合下列规定:消火栓箱门上应用红色字体注明“消火栓”字样。故  符合要求。  