当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

铜质材料接地体地网不必定期开挖检查。()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

热镀锌钢  铜质  铜覆钢  不锈钢  
必须定期  不必定期  要随时  可随便  
采用螺钉连接或铆接。  接地引入线的铜质电缆与镀锌扁钢之间的连接,应通过过渡铜铁排连接,过渡排宜固定良好,如固定外墙时,其高度宜不低于2.5m,固定螺栓紧固后与过渡排之间点焊。  地网沟应在建筑物散水点以外开挖,地网沟距离建筑物地基应该1m以上;当地网沟穿越围墙,地基,线缆沟或直埋电缆时,应对上述设施采取一定的加固或保护措施。  地网接地体埋设在农田等经常开挖施工的地面下时,应深埋2m以下,并在适当位置作明显的标识。  
当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合环形接地母线作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导线,截面积应不小于50mm2;并从引线排的相对两侧对称地引出不少于两根截面积为50~75mm2铜质接地线与机房内的接地汇集线连通  出入基站的信号线路,应采用有金属护套的电缆埋地敷设;在年雷暴日大于20天,土壤电阻率δ大于100Ωm的地段应布放防雷排流线,也可采用光缆以防雷击  对利用现有建筑作机房的移动通信基站,应尽量利用原有建筑物的防雷接地网及其他专用地网,并因地制宜地就近加设~组基站地网,将基站地网与原有地网相互焊接连通至少两点以上  机房的工作接地、保护接地、建筑的防雷接地应共用接地装置。但工作接地与防雷接地在地网上的引接点相互距离应不小于5m  
地网接地体埋设在农田等经常开挖施工的地面下时,应深埋2m以下  地网接地体埋设在农田等经常开挖施工的地面下时,应深埋3m以下  在适当位臵作明显的标识  无需做标识  
在中性或酸性土壤地区,接地装置选用热镀锌钢为宜。  在中性或酸性土壤地区,接地装置选用铜质、铜覆钢材料为宜。  在强碱性土壤地区或者其站址土壤和地下水条件会引起钢质材料严重腐蚀的中性土壤地区,宜采用铜质、铜覆钢(铜层厚度不小于0.8mm)或者其他具有防腐性能材质的接地网。  对于室内变电站及地下变电站应采用热镀锌钢材料的接地网。  对于室内变电站及地下变电站应采用铜质材料的接地网。  

热门试题