首行保温钉至保温材料边沿的距离应小于120mm 保温钉与风管、部件及设备表面的连接,可采用黏结或焊接 有防潮隔气层绝热材料的拼缝处,应用胶带封严,其宽度不应小于50mm 风管法兰部位的绝热层的厚度,不应低于风管绝热层的0.6倍 矩形风管或设备保温钉的分布应均匀,其数量为底面每平方米不应少于10个
保温钉与风管、部件及设备表面的连接,可采用黏结或焊接,结合应牢固,不得脱落 有防潮隔气层绝热材料的拼缝处,应用胶带封严,胶带的宽度不应小于50mm 首行保温钉至保温材料边沿的距离应不小于120mm 风管法兰部位的绝热层的厚度,不应低于风管绝热层的0.8倍 矩形风管或设备保温钉的分布应均匀,其数量为顶面不应少于16个
复合材料风管法兰与风管板材的连接应可靠,其绝热层不得外露,不得采用降低板材强度和绝热性能的连接方法 当复合风管组合定形后,风管4个内角的黏结缝和法兰连接件四角内边接缝处用密封胶封堵,使泡沫绝热材料及胶粘剂不裸露 涂密封胶处,应清除油渍、水渍及灰尘、杂物 当风管采用金属法兰连接件时,其外露金属须采取防止“冷桥”结露措施 中__风管长边尺寸大于1000mm时,风管法兰材料宜采用铝合金
保温钉和风管、部件及设备表面的连接,可采用黏结或焊接,结合应牢固,不得脱落 矩形风管或设备保温钉的分布应均匀,其数量侧面每平方米不应少于10个 首行保温钉至风管或保温材料边沿的距离应不小于10mm 风管法兰部位的绝热层的厚度,不应低于风管绝热层的0.8倍 粘胶带的宽度不应小于500mm,粘胶带应牢固地粘贴在防潮面层上,不得有膨胀和脱落
风管采用法兰连接时,其螺栓孔的间距不得大于150mm, 矩形风管法兰的四角处应设有螺孔。 除锻锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚大于2.5mm的可采用焊接。 密封面宜设在风管的负压侧。 排烟风管的隔热层应采用厚度不小于150mm的不燃绝热材料(如矿棉、岩棉、硅酸铝等)