你可能感兴趣的试题
应能在消防控制室强制转入火灾应急广播状态 消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态 消防控制室应具有管理扩音机和传声器的功能 床头控制柜内没有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播功能
语音音源可接收应急广播话筒、预先录制的应急语音信息和正常广播。 可按照预定的逻辑同时向一个或多个指定广播区域广播信息。 将语音信号进行功率放大满足覆盖指定区域的广播扬声器的功率。 对广播语音可监听录制。
首层大厅内的消防应急广播扬声器的额定功率为3W 客房内的消防应急广播扬声器的额定功率为1W 袋型走道末端距最近的扬声器距离为12m 壁挂扬声器的底边距地面高度为2.2m
民用建筑公共场所内的扬声器额定功率不应小于8.5W 民用建筑公共场所内的扬声器间距不应超过30m 火灾应急广播可与广播音响系统合用 火灾应急广播应设备用扩音机
应先接通首层、二层及地下室各层火灾应急广播扬声器与火灾报警装置; 应先接通首层火灾应急广播扬声器与火灾报警装置; 应先接通首层及二层火灾应急广播扬声器与火灾报警装置; 应先接通首层、二层及地下一层火灾应急广播扬声器与火灾报警装置。
火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播机强制转入火灾应急广播状态。 消防控制室应能监控用于应急广播时的扩音机的工作状态 消防控制室应能具有监控遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能 床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播功能
走廊、大厅等公共场所应急广播扬声器的额定功率不应小于5W。 客房扬声器的功率不宜小于1W。 从一个防火分区内的任何位置到最近一个扬声器的距离不应大于25m。 备用扩音机的容量不应小于需同时广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量的1.3倍。