你可能感兴趣的试题
作业前1.5小时, 应对受限空间进行气体采样分析, 分析合格后方可进入 受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施 在易燃易爆的受限空间作业时, 应穿防静电工作服、 工作鞋 作业时在受限空间外应设有专人监护 作业时应在受限空间外设置安全警示标志
进入经隔离、吹扫、置换后,有毒有害气体浓度仍超过国家规定的“车间空气中有毒物质最高容许浓度”的受限空间内,为一级(按特殊普通分级的指特殊)进入受限空间作业 进入氧含量19.5~23.5%范围以外的受限空间内,为一级(按特殊普通分级的指特殊)进入受限空间作业 进入需充氮保护的受限空间内,为一级(按特殊普通分级的指特殊)进入受限空间作业 进入受限空间作业票管理主要是进入前的管理
作业前,与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封 氧含量在18%-21% 作业前60min内,应对受限空间进行气体分析 作业中断时间超过60min时,应重新进行分析
进入受限空间作业前,应当开展风险分析,根据风险分析的结果制定相应控制措施 对可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘等受限空间,应当进行检测,合格后方可进入 进入受限空间作业,使用安全电压小于110V的安全行灯,使其有足够的照明。 只有在没有其它切实可行的方法能完成工作任务时,才考虑进入受限空间。
作业前,与受限空间连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密封 氧含量在15%-18% 作业前90min内,应对受限空间进行气体分析 作业中断时间超过30min时,应重新进行分析
凡是用过惰性气体置换的设备, 进入受限空间, 必须进行空气置换 受限空间作业, 动火分析合格, 不等于不会发生中毒事故 进入酸、 碱罐作业时, 需在贮罐外准备大量的清水 进入受限空间作业与电器设备接触频繁, 照明灯具的电源应为 36V, 潮湿部位为 12V
进入受限空间之前用锁锁住所有电源 进入受限空间之前进行气体检测 获得受限空间许可证可在受限空间进行动火作业 在气体检测前,通风设备必须关闭至少15分钟
受限空间作业许可证由安全管理部门审批 作业前30min内应对受限空间进行气体分析 作业中应至少每2h监测一次 作业中断时间超过60min时应重新进行分析
在作业人员进入有限空间前,应对作业场内的所有气体进行检测,以判断其内部环境是否适合人员进入 在作业过程中,还应通过实时检测,及时了解气体浓度变化 气体检测合格后,对有限空间作业还应进行通风换气 使用风机强制通风时,若处于易燃易爆环境中,必须加强风机换气速度