当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

某建筑的电子计算机房采用气体灭火系统保护,在一个防护区内安装了3台预制灭火装置,根据《气体灭火系统设计规范》GB50370,3台预制灭火装置动作响应时差最大不得大于()s。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

防护区内在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口面积不应大于防护区总内表面积的3%  防护区内有防爆泄压孔时,可不单独设置泄压口  防护区内门、窗的耐火极限不应低于0.25h  防护区内的喷头应接近天花板安装,并应能使二氧化碳喷放均匀  
氮气灭火系统  IG5-41灭火系统  二氧化碳灭火系统  七氟丙烷灭火系统  
贵重设备室  火药仓库  小型电子计算机房  电影胶片室  
木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min  通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,宜采用10min  通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,宜采用5min  其它固体表面火灾,宜采用10min  
木材. 纸张. 织物等固体表面火灾, 宜采用 30min  木材. 纸张. 织物等固体表面火灾, 宜采用 20min  通信机房. 电子计算机房内的电气设备火灾, 应采用 10min  通信机房. 电子计算机房内的电气设备火灾, 宜采用 10min  其他固体表面火灾, 宜采用 10min  
二氧化碳灭火系统  惰性气体灭火系统  S 型热气溶胶预制灭火系统  K 型热气溶胶预制灭火系统  
多油开关及发电机房火灾  大中型电子计算机房火灾  硝化纤维和火药库火灾  文物资料珍藏室火灾  
大、中型电子计算机房  珍藏库  可燃油油浸电力变压器室  贵重设备室  
设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍  图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用9%  通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%  防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.3倍  在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s  
档案馆的防护区,灭火设计浓度宜采用10%  油浸变压器室防护区,灭火设计浓度宜采用9%  通讯机房防护区,灭火设计浓度宜采用8%  电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用7%  
防护区灭火设计用量应采用惰化设计浓度  一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台  通信机房和电子计算机房的防护区,灭火设计浓度宜采用8%  设计喷放时间不应大于8s,灭火浸渍时间应采用5min  
木材、纸张、织物等固体表面火灾,应采用20min  木材、纸张、织物等固体表面火灾,应采用30min  通讯机房、电子计算机房等防护区火灾及其它固体表面火灾,应采用10min  通讯机房、电子计算机房等防护区火灾及其它固体表面火灾,应采用20min  

热门试题

更多