停用高频保护的顺序是() 。
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护专业(初级)试题库三》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
高频保护停用时后备保护
线路两侧高频保护停用后才允许停用保护直流
应停用高频保护的情况有高频保护装臵故障通道故障或不足直流电源消失断线
高频保护压板解除收发信机电源投入这种状态称为高频保护的 状态
跳闸;
信号;
停用;
运行。
线路或者开关检修后恢复送电时充电侧高频保护停用两侧送电后经过交换信号良好后再将两 侧高频保护投入跳闸
高频保护停用只须将保护装置高频保护连接片断开即可
线路高频保护停用其它保护怎样改变
在用试停的方法寻找直流回路接点时应将距离保护和高频保护停用
高频保护停用应先将保护装置直流电源断开
带高频保护的微机线路保护如需停用直流电源应在两侧高频保护投信号后才允许 停直流电源
高频保护停用应先将保护装置直流电源端断开
高频距离零序电流保护的高频保护或高频通道停用时距离零序电流保护应
继续运行
同时停用
只允许零序电流保护运行
只允许距离电流保护运行
高频通道出现故障时下列处理错误的是
停用整套微机高频保护;
停用高频主保护,保留后备保护,断开收发讯机电源;
断开收发讯机电源;
停用后备保护,保留高频主保护,断开收发讯机电源。
高频距离零序电流保护的高频保护或高频通道停用时 距离零序电流保护应
继续运行
同时停用
只允许零序电流保护运行
发生哪些情况应停用高频保护
带高频保护的微机线路保护装置如需停用直流电源应在两侧高频保护装置停用后才允许停直流电源
高频保护停用时后备保护应
高频保护启停用应注意什么为什么
用试停电方法寻找直流回路接地点时应将距离保护和高频保护停用
当发生电压回路断线时________保护和相差高频保护虽然不必停用但严禁拉合其 直流电源应将高频允许
热门试题
更多
当变压器采用比率制动的差动保护时变压器无电源侧电流互感器不应接入制动线 圈
现场试验可以从运行设备上直接取得试验电源
11型微机保护中RAM主要用于存放定值
接地距离保护的另序电流补偿系数K应按K=Z0-Z1/3Z1计算获得
另序电流保护能反应各种不对称短路但不反应三相对称短路
母线故障母差保护动作其中一个开关由于本身原因拒跳则整套母差保护按不正 确1次统计
当负荷阻抗等于600欧时功率电平和电压电平相等
在大接地电流系统中某线路的零序功率方向继电器的另序电压接于母线PT的开口三 角电压时在线非全相断开一相运行时该继电器不会误动作
整组试验时通入保护屏的直流电源电压为额定电压
在数据采集系统中采样率必须小于被采样信号中所含最高频率成分的频率以免造 成频率混叠
对于终端站具有小水电或自备发电机的线路当主电源线路故障时为保证主电源能 重合成功应将它们解列
三相重合闸启动回路中的同期继电器常闭触点要串接检定线路有电压的常开触点
当变压器主磁通为正弦波时其激磁电流也为正弦波
三绕组自耦变压器各侧绕组的容量不一致一般各侧都应设过负荷保护至少要在送 电侧和低压侧各装过负荷保护
一条线路两端的同一型号微机高频保护装置程序版本应相同
所谓母线充电保护是母线的后备保护
发电机失步保护动作后一般作用于全停
二次回路就是指保护装置的二次回路
超瞬变电抗的产生是由于励磁绕组的存在
抗变压器是输入电流转换成输出电压的中间转换装置它电流互感器的区别是励磁电流 大个工作负载阻抗亦大处于开路状态
快速切除线路和母线的短路故障是提高电力系统动态稳定的重要手段
安装保护装置在投入运行后二年以内由于调试质量不良引起保护装置不正确动作责 任属基建单位
保证灵敏度220KV线路接地故障保护最末一段接地电阻整定值可按100Ω整定
由三只CT组成的另序电流滤过器接线在负荷电流对称的情况下如果有一相互感器 二次断线流过另序电流继电器的电流是3倍的负荷电流
预定作为解列点上的距离保护应经振荡闭锁控制
电力元件继电保护的选择性除了决定于继电保护本身的性能外还要求由电源算 起越靠近故障点的继电保护的故障启动值相对越小动作时间越短
电力系统振荡时电流电压均会发生突变
Y/Δ-11变压器Δ侧发生两相短路时在Y侧有一相的电流为其它两相的1/2倍
汽轮发电机完全失磁后有功功率基本不变吸收无功功率定子电流下降
同型号同变比的电流互感器二次绕组接成三角形比接成星形所允许的二次负荷要 小