配电箱长度在()m以上时,应采用双门。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式   分配电箱与开关箱的距离不得超过30m   开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m   同一个开关箱最多只可以直接控制2台用电设备   固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8-1.6m   
应急照明配电箱的主电源宜取自于其他防火分区的备用照明配电箱  大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置  小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路  应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层  
配电系统应采用配电柜或配电箱,分配电箱,开关箱三级配电方式  分配电箱与开关箱的距离不得超过30m  开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m  同一开关箱最多只可以直接控制2台用电设备  固定式配电箱的中心与地面的垂直距离应0.8~1.6m  
配电箱应装设端正,固定,不得移动  固定式配电箱的底部与地面的垂直距离应为1.4~1.6m  配电箱的中心点与地面的垂直距离宜为2m  移动式配电箱应装设在坚固、稳定的支架上  
总配电箱—分配电箱—开关箱  开关箱—总配电箱—分配电箱  分配电箱—开关箱—总配电箱  总分配电箱—分配电箱—总开关箱  
配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式  分配电箱与开关箱的距离不得超过30m  开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m  同一个开关箱最多只可以直接控制2台用电设备  固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8-1.6m  
配电系统应采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式  分配电箱与开关箱的距离不得超过30m  开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m  同一个开关箱最多只可以直接控制2台用电设备  固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m  
配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作  配电箱箱体钢板厚度不得小于1. 5 mm  PE线必须通过N线端子板连  移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m  
照明配电箱上应标明用电回路名称  照明配电箱不应采用可燃材料制作,在干燥无尘的场所可以直接采用木制的配电箱  导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护层  照明配电箱底边距离地面高度宜为1.5m,照明配电板底边距离地面高度不宜小于1.8m  
配电系统应采用配电柜或配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式  分配电箱与开关箱的距离不得超过30m  开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m  同一个开关箱最多只可以直接控制2 台用电设备  固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为08 一1 6m  
单门配电箱  双门配电箱  暗装配电箱  以上均可  
配电箱安装底口距地通常为1.5m,明装电度表板底口距地不小于1.8m  铁制配电箱(盘)均需应先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆两道  配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的门均应有明显可靠的裸软铜线PE线接地  配电箱(盘)上配线应排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应用长钉固定  配电箱(盘)安装应牢固、平正,其允许偏差不应大于5mm  
配电柜或总配电箱,分配电箱,开关箱四级配电方式  配电柜或总配电箱,分配电箱,开关箱一级配电方式  配电柜或总配电箱,分配电箱,开关箱三级配电方式  配电柜,总配电箱,分配电箱,开关箱二级配电方式  
配电箱应装设端正,固定,不得移动  固定式配电箱的底部与地面的垂直距离应为1.4~1.6m  配电箱的中心点与地面的垂直距离宜为2m  移动式配电箱应装设在坚固、稳定的支架上  
配电系统应采用配电柜或配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式  分配电箱与开关电箱的距离不得超过30m  开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m  同一个开关箱最多只可以直接控制2台用电设备  固定式配电箱的中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m  
固定式配电箱的底部与地面的垂直距离应为1.4~1.6m  配电箱的中心点与地面的垂直距离宜为2m  配电箱应装设端正,固定,不得移动  移动式配电箱应装设在坚固,稳定的支架上  
确定配电箱安装高度。暗装时底口距地面为1.2m,明装时为1.6m,但明装电度表箱应加高到2m。配电箱安装的垂直偏差不应大于3mm,操作手柄距侧墙的距离不应小于200mm;  安装配电箱(盘)墙面木砖、金具等均需随土建施工预先埋入墙内;  C在、240mm厚的墙壁内暗装配电箱时,在墙后壁需加装10mm厚的后棉板和直径为2mm、孔洞为10mm的铁丝网,再用1:2水泥砂浆抹平,以防开裂;  配电箱与墙壁接触部分均应涂刷防腐漆,箱内壁和盘面应涂刷两道灰色油漆。配电箱内连接计量仪表、互感器等的二次侧导线,应采用截面积不小于2.5mm的铜芯绝缘导线;  配电箱后面的配线应排列整齐,绑扎成束,并用卡钉紧固在盘板上。从配电箱中引出和引入的导线应留出适当长度,以利于检修;  相线穿过盘面时,木制盘面需套瓷管头,铁制盘面需装橡皮护圈。零线穿过木制盘面时,可不加瓷管头,只需套上塑料套管即可;  