当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

运行的变压器发生()现象时应立即停运检修。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

检查变压器的负载和冷却介质的温度, 并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对; 核对测温装置动作是否正确;  检查变压器冷却装置, 若温度升高的原因是由于冷却系统的故障, 且在运行中无法修理时, 应报告当值调度员, 将变压器停运并报告领导;  在正常负载和冷却条件下, 变压器温度不正常并不断上升, 且经检查确认温度指示正确, 则认为变压器已发生内部故障, 应立即联系当值调度员将变压器停运;  变压器在各种超额定电流方式下运行时, 若顶层油温超过 105℃应立即降低负荷。  
变压器冒烟着火  变压器声响明显增大,内部有爆裂声  变压器冷却器全停  套管有严重的破损和放电现象  变压器附近设备着火、爆炸或发生其它情况,对变压器构成严重威胁时  
储油柜或安 全气道喷油  严重漏油,使油面低于油位表指示限度  套管有严重破损和放电现象  有上述情况之一均可  
加强监视  向调度申请减负荷, 继续运行  无需采取措施  立即将变压器停运, 事后报告当值调度员和主管领导:  
变压器冒烟着火  强油循环风冷变压器的冷却系统因故障全停,超过允许温度和时间  变压器附近设备着火、爆炸或发生其它情况,对变压器构成严重威胁时  压力释放阀动作  
内部响声很大或不正常,甚至有爆炸声  储油柜或安全气道喷油  油内出现炭粒等杂物  有上述情况之一均可  
变压器声响明显增大,内部有爆裂声。  严重漏油或者喷油,使油面下降到低于油位计的指示限度。。  套管有严重的破损和放电现象。  变压器冒烟着火。  

热门试题