适用于搬运、存储、和运送 尽量使用系统内外通用的标准容器 选择适用于自动装卸搬运的容器 根据搬运设备、厂房容量来选择单位负荷量的大小
干式除尘器的运行温度应高于气体露点温度 净化煤气时,应考虑设置防爆装置 处理含氟气体时,袋式除尘器不能采用玻纤滤料 处理有毒气体时,除尘系统应在正压下运行
设计生产中有大量排灰的厂房时应考虑积灰荷载 设计生产中有大量排灰厂房的邻近厂房时应考虑积灰荷载 设计生产中有大量排灰的厂房时,对于其中具有一定除尘设施和保证清灰制度的厂房可不考虑积灰荷载 积灰荷载应与雪荷载或屋面活荷载两者中的较大值同时考虑
厂房内的空气不循环使用 送排风系统选用防爆型通风设备 供暖管道与可燃物之间采用不燃材料进行隔热 厂房内安装能在爆炸上限的25%时及时报警的燃爆气体探测器
设计生产中有大量排灰的厂房时应考虑积灰荷载 设计生产中有大量排灰厂房的邻近厂房时应考虑积灰荷载 设计生产中有大量排灰的厂房时,对于其中具有一定除尘设施和保证清灰制度的厂房可不考虑积灰荷载 积灰荷载应与雪荷载或屋面活荷载两者中的较大值同时考虑
以不燃材料代替可燃材料 厂房通风 系统密闭和正压操作 惰性气体保护
通风机的风量除满足计算风量外,还应附加设备和风管的漏风量 一般送风系统的风管漏风附加率为5%~10% 除尘系统的风管漏风附加率为10%~15% 管网计算中应考虑管道的漏风量
设计的装卸率。装货期间气体逸出,应考虑用至少为1.25的系数乘以最大装货速率所得的参数 货物蒸汽混合物的密度 透气管、三通阀和配件中的压力损失 释放装置的压力/真空调定值
设有气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器 有人防护区的灭火设计浓度或实际使用浓度,不应大于有毒性反应浓度(LOAFL浓度) 灭火后的防护区应通风换气,排风口宜设在防护区的上部并直通室内 防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口
甲、乙类生产厂房中排出的空气可以循环使用 将甲、乙类生产厂房用的送风和排风设备布置在同一通风机房内 排出含有比空气轻的可燃气体与空气的混合物时,其排风管道应顺气流方向向下坡度敷设 通风和空调系统的管道布置,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层
当散放有害粉尘或气体时,在其背风侧的空气动力阴影区内的外墙上,应避免设置进风口,屋顶处于正压区时应避免设置排风天窗 当进风口中心高于2.0m时,应考虑进风效率降低的影响 车间内有工艺或通风等机械排风时,应考虑自然通风量的减少或对室内余压的影响 炎热地区,当工艺系统允许时,应采取以穿堂风为主的自然通风
惰性气体保护 系统密闭正压操作 以不燃气体溶剂代替可燃溶剂 厂房通风