你可能感兴趣的试题
试验用消火栓栓口处设置压力表 室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮 消火栓栓口中心距地面1.1m,偏差±20mm 栓口出水方向向下或与设置消火栓的墙面成90°角
消火栓栓口动压为0.30MPa 室内消火栓栓口的安装高度距地面为1.1m±20mm 室内消火栓的充实水柱为13m 高位消防水箱的有效容积为36m³ 采用DN65的室内消火栓,并与消防软管卷盘设置在同一箱体内
消火栓的位置标志应明显 栓口的位置应便于操作 墙壁式消火栓出水栓口的中心安装高度距地面应为1.10m 消火栓采用槽钢支架 消火栓上方应设有防坠落物打击的措施
某办公楼,消防给水系统工作压力为 2.50MPa 某商场,室内设置有消火栓和自动水灭火系统,消火栓栓口处静压为 1.0MPa,自动水灭火系统报警阀处的工作压力为 1.60MPa 某综合楼,室内设置有消火栓和自动水灭火系统,消火栓栓口处静压为0.8MPa,自动水灭火系统报警阀处的工作压力为 2.0MPa 某住宅建筑,室内仅设置消火栓系统,消火栓栓口处静压为1.20MPa,系统工作压力为 1.60MPa 某综合楼,其室内自动喷水灭火系统喷头处的工作压力为1.60MPa
消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙楼不应大于50m 消火栓栓口离地面高度宜为1.1m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面向垂直 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80Mpa,当大于0.80Mpa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50Mpa时,消火栓处应设减压装置
水枪充实水柱不应小于10m 室内消火栓的栓口处的压力不应大于80m的水柱 室内消火栓的栓口处离地面高度宜为1.0m 室内消火栓的栓口处出水方向宜与设置消火栓的墙面成90°
某高层办公楼从室外地面到檐口的高度为100m,其高位消防水箱最低水位与最不利消火栓栓口高度≥7m 某高层办公楼从室内地面到檐口的高度为100m,其高位消防水箱最低水位与最不利消火栓栓口高度≥7m 某建筑高度为120m的旅馆,其高位消防水箱最低水位与最不利消火栓栓口高度应≥15m 某建筑高度为120m的旅馆,其高位消防水箱最低水位与最不利消火栓栓口距离仅为10m,应设增压装置