首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
在大电流接地系统中Y0d接线变压器的差动保护其Y0侧电流互感器的二次侧接成三角形是为了防 止当变压器中性点接地运行情况下发生外部接地短路时由于零序电流的作用而使差动保护误动作。 那 么在变压器差动保护...
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护专业(大检修)题库十四》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
大接地电流系统中为什么Yo/△-11接线的变压器差动保护Y侧电流互感器的二次绕组必须接成三角形
Y0/Y0/d接线的自耦变压器__侧发生接地故障时低压侧绕组中有环流电流
30kV/110kV/35kV变压器一次绕组为Y0/Y0/△-11接线35kV侧没负荷也没引线变压器
电力系统中变压器通常采用Yd11接线方式为使变压器差动保护 回路正常时电流为0电流互感器采用谐波制动
对
错
接地电流系统中为什么Y0/△--11接线的变压器差动保护Y侧电流互感器二次 绕组必须接成三角形
Y0/△—11接线变压器差动保护Y0侧保护区内单相接 地时接地电流中必有零序分量电流根据内部短路故障
大电流接地系统中的变压器差动保护电流回路接线为Y侧LH必须接成Y接线 △侧LH必须接成△接线
Y0/△—11接线升压变压器变比为1不计负荷电流情况下 Y0侧单相接地时则△侧三相电流为
最小相电流为 0
最大相电流等于 Y0 侧故障相电流的 1/√ 3
最大相电流等于 Y0 侧故障相电流
最大相电流等于 Y0 侧故障相电流的 2/3
大电流接地系统的变压器差动保护电流回路接线
变压器Y侧的电流互感器必须接成△接线,变压器△侧的电流互感器必须接成Y接线
变压器Y侧的电流互感器必须接成Y接线,变压器△侧的电流互感器必须接成△接线
两侧电流互感器可以任意接,只要相位补偿正确即可
Y0/△—11接线升压变压器变比为1不计负荷电流情况下Y0侧单相接地时则△侧三相电流为
最小相电流为0;
最大相电流等于Y0侧故障相电流的1/√3;
最大相电流等于Y0侧故障相电流
某Y0/Δ-11接线的变压器Y侧发生单相接地故障其Δ侧的零序电流如何分布
一台__厂用备用变压器的额定容量为31500/20000/20000kVA额定电压为230000/6
某Y0/Y-12的变压器其__侧电压为220kV且变压器的中性点接地低压侧为 6kV的小接地电流系统
此种接线无问题
低压侧区外发生故障时差动保护可能误动
__侧区外发生故障时差动保护可能误动
高、低压侧区外发生故障时差动保护均可能误动
某Y0/Y-12的变压器其__侧电压为220kV且变压器的中性点接地低压侧为6kV 的小接地电流系统
此种接线无问题
低压侧区外发生故障时差动保护可能误动
__侧区外发生故障时差动保护可能误动
高、低压侧区外发生故障时差动保护均可能误动
Y0/Y0/d接线自耦变压器在中压侧出现故障时直接接地中性点的零序电流和高 压套管的三倍零序电流相等
电力系统中变压器通常采用Yd11接线方式为使变压器差动保护 回路正常时电流为0变压器Y形侧的三个电流
对
错
某Y0/Y-12的变压器其__侧电压为220kV且变压器的中性点接地低压侧为6kV 的小接地电流系统
此种接线无问题
低压侧区外发生故障时差动保护可能误动
__侧区外发生故障时差动保护可能误动
高、低压侧区外发生故障时差动保护均可能误动
在大电流接地系统中为什么Y/厶一11接线的变压器差动保护Y侧电流互感器的二次绕组必须接成三角形
对于Ydll接线变压器差动保护用电流互感器接线有什么要求为什么变压器一二次侧的电流互感 器二次只允许
Y1D11接线的变压器对差动保护用的两侧电流互感器允许一侧接地
热门试题
更多
变压器运行中复合电压闭锁过流保护失去电压时可不停用但应尽快处理
母线失压是母线故障母线保护动作引起的
一次设备停电保护装置及二次回路无工作时保护装置可不停用但其起动或跳其它运行设备的 出口压板应解除
提高电力系统静稳定的措施之一是增大系统阻抗
变电站的母线装设避雷器是为了防止直击雷
高频闭锁方向保护正反方向元件灵敏度和动作时间上的配合以正方向优先
当系统发生谐振过电压时通过改变系统原有运行方式能对其起到限制作用
因断路器装设了消弧装置故可断开任意大的电流
国家电网公司变电站管理规范中规定要求各变电站设备完好率在100%一级率在90%以上
电力系统发生短路故障时系统频率会降低电压电流的相位角也会增大
系统无功不足整个系统电压水平降低可采用调整变压器分接头的方法提高电压
高抗主保护动作跳闸未查明原因和消除故障之前不能进行强送电
配置BP-2AB型母差保护的母线在倒母线操作前投入母差保护互联压板倒闸操作结束后检查 各连接元件所显示的运行母线与实际一致后退出互联压板
按照部颁反措要点的要求保护跳闸连接片的开口端应装在下方接到断路器的跳闸线圈回路
中性点非有效接地系统中的电压互感器在系统无自动切除对地故障保护时允许在1.9倍额定电压 下运行2h.
母线因后备保护动作跳闸电压消失在查明故障点后再恢复母线送电
电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定不随二次回路的阻抗而改变
因带电作业而停用重合闸的线路故障掉闸在未查明原因前不得强送
双母线接线变电站的母差保护断路器失灵保护应经复合电压闭锁
当系统发生谐振过电压时通过改变系统原有运行方式能对其起到限制作用
在__电气设备的绝缘材料中若材料中存留有小的空气隙外施电压后空气隙比绝缘材料的电 场强度高
母线3/2接线方式设备停电时应先拉开中间侧开关后拉开母线开关
消弧线圈可以减小单相接地时的故障电流也能降低非故障相和中性点的对地电压
辅助保护是为了加速切除某部分故障或为了补充主保护不足而装设的保护
双母线接线变电站的母差保护断路器失灵保护应经复合电压闭锁
国家电网公司变电站管理规范中规定每周应对变电站的设备进行熄灯巡视一次内容是检查 设备有无电晕放电接头有无过热现象
某电流表的指示100ACT变比300/5则表计实际通过的电流是5/3A
限流电抗器三相的三个线圈垂直安装时中间一线圈的绕向应与上下两相线圈的绕向相反
大型变压器低压侧设置三角形绕组是为了消除三次谐波对变压器的危害
变压器励磁涌流中含有大量的高次谐波并以5次谐波为主
热门题库
更多
电力设施保护考试
电厂燃料输煤考试
继电保护工考试
变电检修工考试
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试
计量基础知识