距甲、乙类厂房库房不应小于20m 距其他建筑物不应小于10m 距液化石油气罐不应小于25m 石油化工装置的变、配电室还应布置在装置的一侧,并位于爆炸危险区范围以外 距堆场、可燃液体储罐不应小于25 m
距甲、乙类厂房库房不应小于20m 距其他建筑物不应小于10m 距液化石油气罐不应小于25m 石油化工装置的变、配电室还应布置在装置的一侧,并位于爆炸危险区范围以外 距堆场、可燃液体储罐不应小于25 m
__配电室,低压配电室 __配电室,变压器 变压器,低压配电室 __配电室,变压器,低压配电室及辅助建筑物
距甲、乙类厂房库房不应小于20m 距其他建筑物不应小于10m 距液化石油气罐不应小于25m 距堆场、可燃液体储罐不应小于25m 石油化工装置的变、配电室还应布置在装置的一侧,并位于爆炸危险区范围以外
15.10,25 25,15,35 15,15,35 25,10,35
__配电室宜设不能开启的自然采光窗 高低压配电室窗户的下沿距室外地面高度不宜小于1.8m 变压器室之间的门应设防火门 __配电室邻街的一面不宜开窗
消防水、暖通管道不能通过配电室 除配电室需要管道可以进入配电室,其他管道不应通过配电室 配电室上、下方及电缆沟内可敷设本配电室所需的消防水、暖通管道 暖通管道与散热器的连接应采用焊接,并应做等电位联结
配电室的天棚与地面的距离不得小于2 配电柜侧面通道宽度不得小于1m 配电装置上端距顶棚不小于0 单列配置的配电柜操作通道宽度不小于1
__配电室不应设自然采光窗 低压配电室之间的门应能双向开启 低压配电室不宜设自然采光窗 高、低压配电室之间的门应向低压配电室方向开启
__配电室不应设自然采光窗 低压配电室之间的门应能双向开启 低压酉己电室不宜设自然采光窗 高、低压配电室之间的门应向低压配电室方向开启
低压配电室通向变压器室的门应向低压配电室开启 __配电室通向__电容器室的门应向__电容器开启 低压配电室通向__配电室的门应向__配电室开启 配电室相邻间之间的门,其开启方向是任意的