手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时, 主电源可不采用消防 电源
每年应进行强制切断非消防电源功能试验 每日应检查火灾报警控制器的功能 每周应检查火灾警报装置的声光显示功能 每年对安装的全部探测器进行试验 每月应对主电源和备用电源进行1-3次自动切换试验
雨淋系统的配水管道充水时间不宜大于 2min 由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统, 其配水管道充水时间不宜大于 2min 由水灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统, 其配水管道充水时间不宜大于2min 干式系统的配水管道充水时间不宜大于 1min
排烟口应设置现场手动开启装置 应在火灾确认后60s内自动关闭与排烟无关的通风空调系统 采用的排烟风机应能在280℃时连续工作30min 火灾时应由火灾自动报警系统联动开启排烟口
火灾自动报警系统一般由触发元件、火灾报警装置、火灾警报装置和电源4部分组成 复杂的火灾自动报警系统还包括消防控制设备 适用于工业与民用建筑和场所内设置的火灾自动报警系统,也适用于生产火药、炸药等场所 适用于工业与民用建筑和场所内设置的火灾自动报警系统,不适用于储存弹药、火工品等场所
火灾自动报警系统电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用插头。 火灾自动报警系统可以不设备用电源。 火灾自动报警系统电源的保护开关不应采用漏电保护开关。 火灾自动报警系统中的监控计算机、消防通信设备等的电源,宜由UPS装置供电。
火灾自动报警系统一般由触发元件、火灾报警装置、火灾警报装置和电源4部分组成 复杂的火灾自动报警系统还包括消防控制设备 适用于工业与民用建筑和场所内设置的火灾自动报警系统,也适用于生产火药、炸药等场所 适用于工业与民用建筑和场所内设置的火灾自动报警系统,不适用于储存弹药、火工品等场所
由火灾自动报警系统和充气管道设置的压力开关控制预作用装置的预作用系统,其配水管道的 充水时间不大于 1min 由火灾自动报警系统开启预作用装置的预作用系统,其作用面积应按湿式系统规定值的 1.3 倍确定 预作用系统可由火灾自动报警系统直接启动喷淋泵,也可由报警阀组的压力开关直接启动喷淋泵 预作用系统准工作状态时管道不充水
共有3个回路,每个回路各安装了100只火灾探测器,则总共至少应检测20只 某建筑内共设置有10个防火卷帘,则应该至少抽验2个 各类消防用电设备主、备电源的自动转换装置,应进行3次转换试验 区域显示器如果实际安装数量为12台,可以只检查5台 水流指示器、信号阀等按实际数量30%~50%抽验
预作用系统可以在打开预作用装置的同时由火灾自动报警系统直接启动消防水泵 预作用系统报警阀可以由消防控制室(盘)远程控制 预作用装置可以在现场手动应急操作 自动排气阀入口前的电动阀应在启动消防水泵的同时开启 由火灾自动报警系统和充气管道压力开关控制的预作用系统,一个阀组控制的喷头数量不能超过500只
火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源 火灾自动报警系统的备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或消防设备应急电源 当备用电源采用消防设备应急电源时,火灾报警控制器和消防联动控制器应采用单独的供电回路 消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源,宜由 UPS 电源装置或消防设备应急电源供电 火灾自动报警系统主电源应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置
火灾自动报警系统一般由触发元件、火灾报警装置、火灾警报装置和电源4部分组成 复杂的火灾自动报警系统还包括消防控制设备 适用于工业与民用建筑和场所内设置的火灾自动报警系统,也适用于生产火药、炸药等场所 适用于工业与民用建筑和场所内设置的火灾自动报警系统,不适用于储存弹药、火工品等场所
火灾自动报警系统装置 灭火系统控制装置 电动防火门、防火卷帘、通风空调、防烟排烟及电动防火阀等控制装置 火灾应急广播、消防通讯、消防电源、消防电梯和消防控制室的控制装置 火灾应急照明及疏散指示控制装置
由火灾自动报警系统开启预作用装置的预作用系统,其配水管道的充水时间不大于2min 由火灾自动报警系统和充气管道设置的压力开关控制预作用装置的预作用系统,其喷水强度应按规定值的1.3倍确定 预作用系统可由火灾自动报警系统一组信号联动控制,也可由火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统闭式喷头的动作信号联动开启 预作用系统准工作状态时管道不充水
火灾自动报警系统适用于大型建筑物群、计算机房、配电室、石化工厂、矿区等。 火灾自动报警系统主电源的保护开关应采用漏电保护开关,以防止系统漏电,不能正常工作。 感温火灾探测器按外形分为点型和线型。 智能火灾自动报警系统按智能的分配可分为探测智能系统、主机智能系统和分布智能系统。