当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

并列明敷电缆的中间接头应()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电力电缆和控制电缆应分层布置  电缆与热力管道交叉时的净距离应符合规定  电缆应从电缆盘的下端引出  并列敷设电缆的中间接头应将接头位置错开  应有防止电缆机械损伤的措施  
电力电缆和控制电缆应分层布置  电缆与热力管道交叉时的净距离应符合规定  电缆应从电缆盘的下端引出  并列敷设电缆的中间接头应将接头位置错开  应有防止电缆机械损伤的措施  
不超过制造长度的单根电缆,短路发生在电缆末端  有中间接头的电缆,短路发生在每一缩减电缆截面线段的首端  电缆线段为等截面时,则短路发生在第二段电缆的首端,即第一个接头处  无中间接头的并列连接电缆,短路发生在并列点后  
严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。  直埋电缆应使用铠装电缆,在铠装电缆的金属外皮要可靠接地,接地电阻不得大于10欧姆  并列敷设电缆,有中间接头时应将接头位置错开。  明敷电缆的中间接头应用电缆接线盒外面应有防止机械损伤的保护盒。  
接头的位置宜互相错开  不超过两个中间接头  不得有中间接头  最多有一个中间接头  
位置相同  用托班托置固定  配备保护盒  安装检测器  
不超过制造长度的单根电缆,短路发生在电缆的首端。  不超过制造长度的单根电缆,短路发生在电缆的末端。  有中间接头的电缆,短路发生在每一电缆截面线段的首端;电缆线段为等截面时,则短路发生在电缆的首端。  有中间接头的电缆,短路发生在每一缩减电缆截面线段的首端;电缆线段为等截面时,则短路发生在第二段电缆的首端,即第一个中间接头后。  无中间接头的并列连接的电缆,短路发生在并列点后。  
位置相同  用托板托置固定  配备保护盒  安装检测器  
电缆应在切断后24h内封头  油浸纸质绝缘电力电缆必须铅封  并列敷设电缆不得有中间接头  架空敷设的电缆中间接头用托板托置固定  三相四线制的系统中应采用四芯电力电缆  
中间接头与邻近电缆的净距,不得小于0.5m。  并列电缆的接头位置宜相互错开,且净距不宜小于0.5m。  斜坡地形处的接头安置,应呈水平状。  重要回路的电缆接头,宜在其两侧约3m开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆。  
严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。   直埋电缆应使用铠装电缆,在铠装电缆的金属外皮要可靠接地,接地电阻不得大于10欧姆   并列敷设电缆,有中间接头时应将接头位置错开。  明敷电缆的中间接头应用电缆接线盒外面应有防止机械损伤的保护盒。  

热门试题

更多