你可能感兴趣的试题
__厂用变压器为Dd12,一台低压厂用变压器为YNyn12 __厂用变压器为Dyn1 __厂用变压器为YNy12 __厂用变压器为Dd12,两台低压厂用变压器为YNyn12
两机组宜设一台低压厂用备用变压器 宜按机组设置低压厂用备用变压器 当低压厂用变压器成对设置时,两台变压器互为备用 远离主厂房的负荷,宜采用邻近二台变压器互为备用的方式
__厂用变压器__侧不单独装设单相接地保护,由发电机变压器组保护完成; __厂用变压器__侧主保护可装设纵联差动保护,或装设电流速断保护; __厂用变压器低压侧应装设分支过流保护; __厂用变压器低压侧应装设中性点接地保护。
系统中性点应首先选择__厂用变压器负载侧的中性点; __厂用变压器负载侧中性点无法引出时,可设专用的三相接地变压器,构成人为的中性点; 可利用一台__厂用电供电的低压厂用变压器__侧的中性点,接线可采用Ynyn12; 利用低压厂用变压器__侧的中性点时,变压器的容量宜大于100倍接地设备的容量。
__厂用启动/备用变压器应不大于最小1台(组)__厂用工作变压器的容量; __厂用启动/备用变压器应不小于最小1台(组)和最大1台(组)__厂用工作变压器平均容量; __厂用启动/备用变压器应不小于最大1台(组)__厂用工作变压器的容量;当启动/备用变压器带有公用负荷时,其容量还应满足最大1台(组)__厂用工作变压器备用要求; 对于单元制接线的发电机,当发电机出口装有断路器时__厂用备用变压器的容量可为1台__厂用工作变压器的50%。
__厂用工作变压器数量在5台及以上可增设第2台__厂用启动/备用变压器; 每3台机组可设1台__厂用启动/备用变压器; 每2台机组可设1台__厂用启动/备用变压器; 每台机组设1台__厂用启动/备用变压器。
布置在厂房内的厂用变压器应采用干式变压器; 与离相封闭母线分支连接时,宜采用三相干式变压器; 安装在潮湿地点时,应选用防潮性能良好的干式变压器; 低压厂用变压器接线组别宜选用Dyn11。
主变压器 联络变压器 __厂用变压器 起动/备用变压器
按炉分段的低压厂用母线,其工作变压器可由任何__厂用母线供电; 按炉分段的低压厂用母线,其工作变压器应由对应的__厂用母线供电; 当200MW发电机与主变压器为单元接线时,低压厂用电源可从__厂用变压器低压侧的母线引接; 当有__厂用母线段时,由发电机出口引接。
.容量为125MW及以下的机组,低压厂用工作变压器数量在6台及以上时,可增设第2台低压厂用备用变压器; 容量为200MW的机组,每3台机组可合用1台低压厂用备用变压器; 容量为300MW及以上的机组,每台机组宜设1台低压厂用备用变压器; 容量为300MW及以上的机组,每2台机组可合用1台低压厂用备用变压器。
低压厂用备用变压器宜与需要由其自动投入的低压厂用工作变压器接在同一__母线段上; 低压厂用备用变压器不宜与需要由其自动投入的低压厂用工作变压器接在同一__母线段上; 低压厂用工作变压器台数少于__母线段数时,备用变压器可由任一__母线段引接; 低压厂用备用变压器宜接至外部电网引接的可靠专用线路上。