在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设标志 管道对接安装引起的误差不得大于5° 应加设套管 不通航时,燃气管道至河底最小覆土厚度不应小于0.5m 通航时,燃气管道至河底最小覆土厚度不应小于1.0m,还应考虑疏浚和投锚深度
燃气管道不得从大型构筑物下面穿越 燃气管道可以从建筑物下面穿越 燃气管道不得下穿具有腐蚀性液体的场地 下穿其他市政公用管线时,应将地下燃气管道敷设于套管内 套管伸出构筑物外壁不应小于燃气管道与构筑物水平距离的安全规定
在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设标志 管道对接安装引起的误差不得大于5° 应加设套管 不通航时,燃气管道至河底最小覆土厚度不应小于0.5m 通航时,燃气管道至河底最小覆土厚度不应小于1.0m,还应考虑疏浚和投锚深度
燃气管道穿越河底时宜采用钢管 燃气管道至规划河底的覆土厚度,应根据水流冲刷条件确定,对不通航河流不应小于1.0m 在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设立标志 燃气管道对接安装引起的误差不得大于3° 管道应设置必要的补偿和减震措施
燃气管道应敷设在套管内 套管两端应密封 套管顶部距铁轨净距不应小于2.0m 套管管径应比燃气管道大一个规格
燃气管道可以敷设在暖气沟处 燃气引入管不得敷设在卧室、浴室 在有人行走的地方,燃气管道敷设高度不应小于2.5m 室内燃气管道穿越墙壁和隔墙必须安装在套管中
在埋设燃气管道位置的河流两岸上,下游应设标志 管道对接安装引起的误差不得大于3度 应加设套管 不通航时,燃气管道至河底覆土厚度不应小于0.5m 通航时,燃气管道至河底最小覆土厚度不应小于1.0m
燃气管道宜采用钢管 燃气管道至规划河底的覆土厚度,应根据水流冲刷条件确定,对不通航河流不应小于0.5m;对通航的河流不应小于2.0m,还应考虑疏浚和投锚深度 稳管措施应根据计算确定 在埋设燃气管道位置的河流两岸上游、下游应设立标志
燃气管道宜采用钢管 燃气管道至规划河底的覆土厚度,应根据水流冲刷条件确定,对通航的河流不应小于0.5m,还应考虑疏浚和投锚深度 稳管措施应根据计算确定 在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设立标志 燃气管道对接安装引起的误差不得大于5°,否则应设置弯管,次__燃气管道的弯管应考虑盲板力
__燃气管道不宜进入城市四级地区。 __燃气管道不宜从县城、卫星城、镇或居民居住区的中间穿过; __燃气管道分段阀门应采用手动控制 __燃气管道不应通过飞机场、火车站。
埋设在水田下时,不得小于0.9m。 穿越铁路或高速公路的燃气管道, 其外应加套管, 并提高绝缘防腐等级 穿越铁路的燃气管道套管,套管或管沟端部距边轨不应小于2.0m; 距道路边缘不应小于1.0m 燃气管道宜垂直穿越铁路、高速公路、电车轨道或城镇主要干道 利用道路桥梁跨越河流的燃气管道, 其管道的输送压力不应大于0.4MPa
套管内径应比燃气管道外径大100mm 大套管或地沟两端应密封,在重要地段的套管或地沟端部宜安装检漏管 套管端部距电车道边轨不应小于2.0m 套管端部距道路边缘不应小于1.0m 燃气管道宜与铁路,高速公路,电车轨道和城镇主要干道平行
敷设于桥梁上的燃气管道应采用加厚的无缝钢管或焊接钢管, 尽量减少焊缝, 对焊缝进行100%无损探伤 燃气管道随桥梁敷设,跨越通航河流的燃气管道管底高程, 应符合通航净空的要求,管架外侧应设置护桩 过河架空的燃气管道向下弯曲时, 向下弯曲部分与水平管夹角宜采用 45°形式 燃气管道至规划河底的覆土厚度,应根据水流冲刷条件确定, 对不通航河流不应小于 1m;对通航的河流不应小于1.5m, 还应考虑疏浚和投锚深度 在埋设燃气管道位置的河流两岸上、 下游应设立标志