生产和生活专用高位水箱容积不能按经验公式确定 生产和生活专用高位水箱调节容积,理论上是根据用水和进水流量变化曲线确定 经验公式计算确定水箱有效容积误差较小 由于外部管网的供水能力相差很大,水箱有效容积不能确定
高位消防水箱的容积为36m³ 该建筑中最不利点消火栓的静水压力不低于0.1mpa 高位水箱的进水管可为DN32 当进水管管径为DN32时,溢流管喇叭口的直径可为DN100
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的压力 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的检修人孔以及进、出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施 高位消防水箱的进、出水管应设置带指示启闭装置的阀门 高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等应符合本单元消防水池的设置要求
高层建筑采用__给水系统时,可不设高位消防水箱 高层建筑采用__给水系统时,必须设高位消防水箱 高层建筑采用临时低压给水系统时,应设高位消防水箱 高层建筑采用临时低压给水系统时,可不设高位消防水箱
消防水箱的容积为18m³ 高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门 进水管的管径应满足消防水箱12.0h充满水的要求,管径为DN32 高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且管径为DN80 高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的倒流防止器
用水高峰时段出现不足 要求水压稳定 具备设臵高位水箱的条件 水量要求较大时 水不稳定
消防水池、高位消防水箱的外观完好,无脱落、锈蚀 进水管、出水管、泄水管的阀门处于关闭状态 水位信号装置完好,显示正常 与消防水池、高位消防水箱相邻的管道应无渗漏 水箱间、水箱与墙壁间的通道通畅,无阻碍
高层建筑采用__给水系统时,可不设高位消防水箱 高层建筑采用__给水系统时,必须设高位消防水箱 高层建筑采用临时低压给水系统时,应设高位消防水箱 高层建筑采用临时低压给水系统时,可不设高位消防水箱
高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造 高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,环境温度或水温不应低于4℃ 高位消防水箱进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求 高位消防水箱进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm
用水高峰时段出现不足 .要求水压稳定 具备设置高位水箱的条件 水量要求较大时
消防水池、高位消防水箱的外观完好,无脱落、锈蚀 水箱间、水箱与墙壁间的通道通畅,无阻碍 进水管、出水管的阀门处于开启状态 进出水管上的阀门每年检查一次
用水高峰时段出现不足 要求水压稳定 具备设臵高位水箱的条件 水量要求较大时
低区直接给水、高区设贮水池、水泵、水箱的给水方式 分区并联给水方式 并联直接给水方式 气压水罐并联给水方式
高位水箱并联供水 减压水箱供水 高位水箱串联供水 气压水箱供水