当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

()必须有消防水源,且能满足消防要求。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

如果城市自来水管网内的水量能满足室外消防用水量,且水压能够满足室外最不利点处消火栓的水压不(小于0.1MP,称为低压消防给水系统  如果城市自来水管网内的水量和水压均能满足室内消防系统的水量水压要求,称为__消防给水系统  如果城市自来水管网能够满足室内外消防管网的水量要求,但水压不能满足要求,可设置加压水泵抽取管网内水供消防设备使用,称为临时__给水系统  如果城市自来水管网采用加压设施满足建筑消防给水系统水量水压要求,称__消防给水系统  
市政管网  消防水池  消防水箱  天然水源  
市政给水  消防水池  天然水源  高位水箱  
天然水源  消防水池  消防水箱  市政管网  
对消防水源的水质没有要求,但是水的pH值应在6.0-9.0之间  严寒地方的消防水源应采取防冻措施  游泳池在满足一定条件的情况下也可作为消防水源  消防水源宜采用市政给水,雨水清水池可作为备用消防水源  
当消防水源的给水压力不能满足消防给水管网的压力要求时,应设置消防水泵  消防水泵应按照一用二备的要求进行配置  当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水要求时,应在施工现场设置临时消防水池  临时消防水池宜设置在便于消防车取水的部位,其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量  
消防水源的水质应满足消防给水系统设计的要求,水的pH值应在 6.0-8.0之间  严寒地方的消防水源应采取防冻措施  游泳池在满足一定条件的情况下也可作为消防水源  消防水源宜采用市政给水,雨水清水池可作为备用消防水源  
当消防水池在两路补水或一路补水时,消防水池有效容积的计算,可以减去持续灭火时间内的补水容积  利用江、河、湖、海、水库等天然水源作为消防水源时,其设计枯水流量保证率宜为80%~90%  利用井水作为消防水源时,水井不应少于两眼,且当每眼井的深井泵采用不低于二级供电负荷时,才可视为两路消防供水  消防水池在确保消防用水不被挪用的技术措施时可以与生活或其他用水合用  
采用两路消防供水的消防水池有效容积应根据计算确定,但应不小于100m³  消防水池的有效容积大于1000m³时,宜设两格能独立使用的消防水池  消防水池的有效容积大于500m³时,应设置能够独立使用的两座消防水池  每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量  
消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵吸水管上设置有空气隔断的倒流防止器  轴流深井泵应采用湿式深坑的安装方式安装于消防水池等消防水源上  消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求  消防水泵零流量时的压力不应大干设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%  

热门试题

更多