35kV及以下电力电缆出厂验收,工频试验电压为3.5U0,持续5min,绝缘不发生击穿 110(66)kV及以上电力电缆出厂验收,电缆分别在导体与金属屏蔽(或金属套)之间施加交流电压2.5U0,持续30min,绝缘不发生击穿,绝缘电阻值耐压前后应无明显变化 交接验收时,35kV及以下电缆施加20Hz~300Hz交流电压2.5U0(2U0,持续5(60min,绝缘不发生击穿,试验前后绝缘电阻应无明显变化 交接验收时,35kV~110kV及以下电缆施加20Hz~300Hz交流电压2U0,持续60min,绝缘不发生击穿,试验前后绝缘电阻应无明显变化