当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

试述直流熔断器的配置原则。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

尽量使用专用的直流熔断器, 特殊情况下可与控制回路共用一组直流熔断器  尽量使用专用的直流熔断器, 特殊情况下可与该站远动系统共用一组直流熔断器  由专用的直流熔断器供电, 不得与其他回路混用  尽量使用专用的直流熔断器, 特殊情况下可与保护回路共用一组直流熔断器  
信号回路由专用直流空气开关(直流熔断器) 供电,不得与其他回路混用  由一组保护装置控制多组断路器(例如母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动保护、线路横联差动保护、断路器失灵保护等)和各种双断路器的变电站接线方式中,每一断路器的操作回路应分别由专门的直流空气开关(直流熔断器) 供电,保护装置的直流回路由另一组直流空气开关(直流熔断器) 供电  有两组跳闸线圈的断路器,其每一跳闸回路应分别由专用的直流空气开关(直流熔断器) 供电  只有一套主保护和一套后备保护的,主保护与后备保护的直流回路应分别由专用的直流空气开关(直流熔断器) 供电  
信号回路由专门熔断器供电,不得与其他回路混用  每一断路器的操作回路应分别由专门的直流空气开关(直流熔断器)供电,保护装置的直流回路由另一组直流空气开关(直流熔断器)供电  有两组跳闸线圈的断路器,其每一跳闸回路应分别由专门的直流空气开关(直流熔断器)供电  只有一套主保护和一套后备保护的,主保护与后备保护的直流回路应分别由专用的直流空气开关(直流熔断器)供电  
直流断路器和熔断器串级作为保护电器,直流断路器额定电流为16A,上一级熔断器额定电流可取32A  直流断路器应具有电流速断和过电流保护  直流馈线回路可采用熔断器和刀开关合一的刀熔开关  直流断路器和熔断器串级作为保护电器,熔断器额定电流为2A,上一级直流断路器额定电流可取6A  
直流总输出回路、直流分路均装设熔断器时,直流熔断器应分级配置,逐级配合  直流总输出回路装设熔断器,直流分路装设小空气开关时,必须确保熔断器与小空气开关有选择性地配合  直流总输出回路、直流分路均装设小空气开关时,必须确保上、下级小空气开关有选择性地配合。  为防止因直流熔断器不正常熔断或空气开关失灵而扩大事故,对运行中的熔断器和小空气开关应定期检查,严禁质量不合格的熔断器和小空气开关投入运行  
每个跳闸线圈回路分别由专用的直流熔断器供电;  两组跳闸线圈回路可共用一组直流熔断器供电;  第一跳闸线圈回路与第一套保护共用的一组直流熔断器供电,第二跳闸线圈与第二套保护共用中一组直流熔断器;  第一跳闸线圈回路与第二套保护共用的一组直流熔断器供电,第二跳闸线圈与第一套保护共用中一组直流熔断器。  
直流总输出回路、 直流分路均装设熔断器时, 熔断器应分级配置, 逐级配合。  直流总输出回路装设熔断器, 直流分路装设小空气开关时, 必须确保熔断器与小空气开关有选择性地配合。  直流总输出回路、 直流分路均装设小空气开关时, 必须确保上、 下级小空气开关有选择性地配合。  为防止因直流空气开关(直流熔断器) 不正常熔断或空气开关失灵而扩大事故, 对已投运的熔断器和小空气开关应定期检查, 严禁质量不合格的熔断器和小空气开关投入运行。  直流回路的空气开关只应选择直流特性的空气开关。  
快分开关  熔断器(带熔断告警接点)  熔断器(带熔断告警接点) 或快分开关  
直流总输出回路. 直流分路均装设熔断器时, 直流熔断器应分级配置, 逐级配合  直流总输出回路装设熔断器, 直流分路装设小空气开关时, 必须确保熔断器与小空气开关有选择性地配合  直流总输出回路. 直流分路均装设小空气开关时, 必须确保上、 下级小空气开关有选择性地配合  两路直流电源必须合环运行, 确保保护装置的工作电源可靠、 稳定  
信号回路与其他回路合用直流熔断器或自动开关  由不同熔断器或自动开关供电的两套保护装置的直流逻辑回路间不允许有任何电的联系  每一套独立的保护装置应设有直流电源消失的报警回路  上、下级直流熔断器或自动开关之间应有选择性  

热门试题

更多