每周运行消防水泵时,观察水泵流量计最大流量,是否为额定流量的( )%。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防水泵采用电动机驱动,电动机干式安装  消防水泵零流量时出口压力为1.1MPa  消防水泵出流量为60L/s时出口压力为0.57MPa  消防给水同-泵组的消防水泵型号-致,3台工作泵配有1台备用泵  消防水泵从市政管网直接抽水,在消防水泵吸水管上设置了有空气隔断的倒流防止器  
选用潜水泵作为消防水泵  选用柴油机消防水泵,试验运行时间 20h  消防水泵零流量时的压力为 1.5MPa  消防水泵出流量为 45L/S 时,其出口压力为0.7MPa  
自动直接启动消防水泵时,消防水泵应在2min内投入正常运行,且应无不良噪声和振动  消防水泵的性能应与生产商提供的数据相符,并应满足设计流量和压力的要求  当出流量为设计工作流量的1.5倍时,其出口压力不应低于设计工作压力的0.65倍  消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%  
自动直接启动消防水泵时,消防水泵在 60s 时投入正常运行  消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为 1.30MPa  以备用电源的切换方式启动自动水泵时,消防水泵在 2min 时投入正常运行  消防水泵出口流量为 45L/s 时,出口处压力表显示为0.55MPa  
消防水泵的出流量为60L/s时,出口压力为0.5MPa  消防水泵的出流量为50L/s时,出口压力为0.48MPa  消防水泵零流量时,水泵工作压力为1.12MPa  消防水泵零流量时,水泵工作压力为0.8MPa  
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求  消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求  当采用电动机驱动的消防水泵时,可以选择使用潜水泵  当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%  
手动直接按下启动消防水泵按钮,经过备用电源切换,消防水泵在58s时投入正常运行  通过消火栓按钮联动方式直接启动消防水泵时,消防水泵在50s时正常运行  消防水泵零流量时的压力测得为1.45MPa  出水流量为60L/s时,出口压力表显示为0.7MPa  
当采用水力驱动平衡式比例混合装置时,应将其消耗的水流量计人泡沫消防水泵的额定流量内  当采用环泵式比例混合器时,泡沫混合液泵的额定流量应为系统设计流量的1.2倍  泡沫液泵应保证在设计流量下泡沫液供给压力不小于最大水压力  泡沫液泵工作泵故障时应能自动与手动切换到备用泵  泡沫液泵应耐受时长不低于5min的空载运行  
手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投人正常运行,且应无不良噪声和振动  消防水泵的性能应与生产商提供的数据相符,并应满足设计流量和压力的要求  消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的1.4倍  当出流量为设计工作流量的120%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%  
以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动  以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵在110s时投入正常运行  消防水泵零流量时的压力为设计工作压力的130%  当出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力为设计工作压力的60%  
自动直接启动消防水泵时,消防水泵在60s时投入正常运行  消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为1.30MPa  以备用电源的切换方式自动启动水泵,消防水泵在2min内投入正常运行  消防水泵出口流量为45L/s时,出口处压力表显示为0.55MPa  
自动直接启动消防水泵时,消防水泵在 60s 时投入正常运行  消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为 1.30MPa  以备用电源的切换方式启动消防水泵时,消防水泵在 2min 时投入正常运行  消防水泵出口流量为 45L/s 时,出口处压力表显示未为 0.55MPa  
手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在 55s 内投入正常运行,且应无不良噪声和振动  当出流量为设计工作流量的 120%时,其出口压力不应低于设计工作压力的 65%  消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的 1.4 倍  消防水泵的性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求  
选用潜水泵作为消防水泵  选用柴油机消防水泵,试验运行时间20h  消防水泵零流量时的压力为1.5MPa  消防水泵出流量为45L/S时,其出口压力为0.7MPa  
自动直接启动消防水泵时,消防水泵在 60s 是投入正常运行  消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为 1.30MPa  以备用电阀的切换方式启动自动水泵是,消防水泵在 2min 是投入正常运行  消防水泵出口流量为 45L/s 时,出口处压力表显示未0.55MPa  
消防水泵零流量时的压力为0.88MPa  消防水泵出水管压力表的最大量程为1.50MPa  消防水泵采用双电动机驱动方式  消防水泵出流量为45L/s时,消防水泵出口的压力为0.55MPa  
单台消防水泵的最小额定流量为 20L/s,最大额定流量为 300L/s  设计工作压力为 1.0MPa,零流量时的压力为 1.5MPa  设计流量为 10L/s,设计工作压力为 1.0MPa,当出流量为 15L/s 时,其出口压力为0.6MPa  消防水泵流量检测装置的计量精度为0.4 级,最大量程的 75%大于最大一台消防水泵 设计流量值的 175%  消防水泵压力检测装置的计量精度为0.5 级,最大量程的 75%大于最大一台消防水泵 设计压力值的 165%  
自动直接启动消防水泵时,消防水泵在60s时投入正常运行  消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为 1.30MPa  以备用电源的切换方式启动水泵时,消防水泵在2min时投 入正常运行  消防水泵出口流量为45L/s时,出口处压力表显示为0.55MPa  