你可能感兴趣的试题
泡沫灭火系统应具备半固定式系统功能 每个储罐的泡沫产生器不应少于3个 泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡) 泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应不大于5min 泡沫混合液连续供给时间不应小于30min
储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、管道剩余量三者之和最大的储罐确定 每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min 泡沫混合液连续供给时间不应小于20min 泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于5min
储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量之和最大的储罐确定 应按泡沫灭火系统实际设计泡沫混合液强度计算确定罐内泡沫混合液用量 储罐区泡沫灭火系统的泡沫混合液设计流量,应按储罐上设置的泡沫产生器或高背压泡沫产生 器与该储罐辅助泡沫枪的流量之和计算,且应按流量之和最大的储罐确定 应按泡沫混合液设计流量最大的储罐设置泡沫消防水泵或泡沫混合液泵
储罐区泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,应按罐内用量、该罐辅助 泡沫枪用量之和最大的储罐确定 应按泡沫混合液设计流量最大的储罐设置泡沫消防水泵或泡沫混合液泵 储罐区泡沫灭火系统的泡沫混合液设计流量,应按储罐上设置的泡沫产生器或高背压 泡沫产生器与该储罐辅助泡沫枪的流量之和计算,且应按流量之和最大的储罐确定 按泡沫混合液设计用量最大的储罐储备消防水和泡沫液
沸点不低于 45℃的非水溶性液体,泡沫混合液供给强度应大于 4L/(min•㎡) 沸点低于 45℃的非水溶性液体,泡沫混合液供给强度,应由试验确定 室内场所的泡沫混合液连续供给时间应大于 12min 室外场所的泡沫混合液连续供给时间应大于 15min
储罐采用液下喷射系统 每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量为240L/min 泡沫液的供给强度为12L(min·m2)。 泡沫液的连续供给时间为40min 防火堤外布置的泡沫消火栓间距为120m
系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量,按最大的储罐罐内用量来确定 每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量为200L/min 沿防火堤外设置的泡沫消火栓的间距为50m 泡沫消防水泵启动后,泡沫混合液输送到保护对象的时间为3.5min 该储罐区采用液上喷射系统
泡沫消火栓的间距为 120m 每个储罐的保护面积按 300 ㎡设计 泡沫混合液供给强度按 5.0L/(min.m(2)、连续供给时间按 1h 设计 储罐区扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量为 1 个储罐罐内用量、2 支泡沫枪用量和管道剩余量之和。
泡沫堰板与罐壁的距离不应小于0.5m,其高度不应小于0.55m 单个泡沫产生器保护周长不应大于24m 非水溶性液体泡沫混合液供给强度不应小于4L/(min·㎡) 泡沫混合液连续供给时间不应小于40min
12.5L/(min·㎡) 12.0L/(min·㎡) 11.0L/(min·㎡) 10.0L/(min·㎡)
每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于200L/min,连续供给时间不应小于30min 液下喷射泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度不应小于5.0L/(min∙㎡),连续供给时间不应小于40min 泡沫混合液泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于10min 储罐区扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量应按1个储罐罐内用量、罐辅助泡沫枪用量之和计算
储罐上液上喷射系统,每个泡沫产生器应用独立的混合液管道引至防火堤外 非水溶性液体储罐液下或半液下喷射系统,泡沫混合液连续供给时间不应小于40min 固定顶储罐的保护面积应按其表面积确定 储罐上液上喷射系统,除立管外,其他泡沫混合液管道不得设置在罐壁上
储罐采用液下喷射系统 每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量为240L/min 泡沫液的供给强度为12L/(min.m3)。 泡沫液的连续供给时间为40min 防火堤外布置的泡沫消火栓间距为120m
泡沫混合液供给强度不应小于6L/(min•㎡),连续供给时间不应小于30min 泡沫混合液供给强度不应小于6L/(min•㎡),连续供给时间不应小于60min 泡沫混合液供给强度不应小于12.5L/(min•㎡),连续供给时间不应小于30min 泡沫混合液供给强度不应小于12.5L/(min•㎡),连续供给时间不应小于60min
每支辅助泡沫枪的泡沫合液流量不应小于200L/min 液下喷射泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度不应小于6.0L/(min·㎡),连续供给时间不应小于60min 泡沫消防水泵启动后,将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于10min 储罐区扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量应按1个储罐内用量、辅助泡沫枪用量之和计算