自动低频率减负荷装置是为了防止电力系统发生频率崩溃而采用的系统保护。
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护工考试综合练习题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
在电力系统中无功功率必须留有足够的运行备用容量在可能发生 电压崩溃的负荷中心区域常采用按电压降低自动
对
错
提高电力系统静态稳定的措施是
减少系统各元件的感抗;
采用自动调节励磁装置;
采用按频率减负荷装置;
增大电力系统的有功功率和无功功率的备用容量。
电力系统自动低频减负荷技术规范规定是防止电力系统失去稳定性和避免电力系统发生大面积停电事故的自动保护
当电力系统出现大量功率缺额时为了及时有效地阻止系统频率的异常下降需要
大量投入负荷
大量切除发电机
借助低频减负荷装置切除负荷
依赖负荷调节效应稳定频率
在电力系统中采用快速保护自动重合闸装置自动按频率减负荷装置是保证系统稳定的重 要措施
电力系统自动低频减负荷技术规定要求自动低频减负荷装置动作后应使运行系统稳态频率恢复到不低于Hz水平
48.5
49
49.5
50
在电力系统中在发生大的有功功率缺额时采用按频率降低自动减 负荷装置称为自动低频减载装置
对
错
在电力系统中无功功率必须留有足够的运行备用容量在可能发生 电压崩溃的负荷中心区域常采用按频率降低自动
对
错
电力系统低频减负荷和低频解列装置通用技术条件规定电力系统全网及各个可能独立运行的地区电网可设置限制频
在电力系统中采用快速保护自动重合闸自动按频率减负荷装置是保证系统稳定的重要措施
电力系统低频减负荷和低频解列装置通用技术条件规定下面对电力系统低频减负荷和低频解列装置的基本功能及其
频率定值整定范围:45Hz~49Hz。
应具有电压、频率、频率变化率等参数的监视功能。
应有低频启动回路。
应具有抵御谐波或波形畸变影响的能力。
应有df/dt闭锁功能。
在电力系统中无功功率必须留有足够的运行备用容量在可能发生电压崩溃的负荷中心区域采用按降低自动减负荷装
电压
电流
频率
自动低频率减负荷装置是为了防止电力系统发生而采用的系统保护
无功功率不足
频率崩溃
有功功率不足
以上都不是
当电力系统出现大量功率缺额时能够有效阻止系统频率异常下降
自动低频减负荷装置的动作
负荷调节效应
大量投入负荷
大量切除发电机
自动低频减负荷装置是防止电力系统发生频率崩溃的系统保护
在电力系统中采用快速保护自动重合闸装置自动按频率减负荷装置等 都是保证________的重要措施
设置自动低频减负荷装置是为了防止电力系统发生
频率崩溃
频率越限
失步
其他三个选项都不是
电力系统自动低频减负载装置首级动作频率一般不超过_______
电力系统自动低频减负荷技术规定推荐采用反应装设母线电压频率绝对值的继电器作为自动低频减负荷装置的启动
电力系统自动低频减负荷技术规范规定自动低频减负荷装置频率整定级差宜为0.2Hz延时宜为0.2s~0.
热门试题
更多
改善地网系统的布置可以完全消除暂态地电位升高
差电压保护可用于三角形接线或星型接线的电容器组
新投入或改动了二次回路的变压器差动保护在变压器由第一侧投入系统时必须投入跳闸
电弧本身看来并不是主要的干扰源至少在100MHZ以下如此
双重化是提高继电保护装置可靠性的一种措施而自动重合闸是继电保护装置无选择性的一种补救措施
A相接地短路时IA1=IA2=I0=1/3IA所以用通入A相整定负序电流继电器时应使1/3IOPA=IOP2
收发信机应设有保护装置控制发信和收信机向保护装置输出信号的自保持信号指示并起动中央信号手动复归
电容器过电压保护的动作电压可取为Uop=120V二次值延时可较长
由于一次系统来的电磁干扰不可避免降低对二次回路及设备的影响的基本手段是设法断开二次回路及设备与一次之间的耦合
故障录波装置的统计是指全部鼓掌录波装置和220KV及以上系统的故障录波装置包括100MW及以上发电机的故障录波装置的统计
差动保护应使用D级电流互感器
断路器失灵保护动作按母差保护评价原则统计
自动重合闸装置应能在合闸后加速继电保护的动作必要时可在重合闸前加速其动作
保护跳闸联接片的开口应装在上方接到断路器的跳闸线圈回路
地区系统中由主系统受电的终端变电所母线联络断路器可考虑设置低频解列装置
在220千伏线路发生接地故障时故障点的零序电压最高而220千伏变压器中性点的零序电压最低
以感应电压对相对应德注入地网电流的鼻子来表示感应电压大小则采取两端接地屏蔽电缆时可将暂态感应电压抑制为原值的10%以下
__线路上某点的BC两相各经电弧电阻RB和RCRB与RC不相等短路后再金属性接地仍可按简单的两相接地故障一样在构成简单的复合序网后计算故障电流
自动重合闸装置动作后必须手动复归
当系统全部或解列后的局部出现有功功率缺额时能够有计划地按照频率下降情况自动减去足够数量的较次要负荷以保证系统安全运行和向重要用户的不间断供电
保护装置的动作符合设计整定特性试验的要求并能有效地清楚故障或使异常运行情况得到改善的均应评为动作正确
事故手动低频减负荷是自动减负荷的必要补充当电源容量恢复后应逐步地手动或自动地恢复被切负荷
500kV线路并联电抗器无专用断路器时其动作于跳闸的保护应采取使对侧断路器跳闸的措施
主保护拒动或断路器拒跳而由后备保护或断路器失灵保护动作切除故障的不计入快速切除次数
当系统中功率过剩与频率上升时应采取自动控制措施尽快切除部分负荷
熔断器或连接片接触不良属于运行部门继电保护人员维护不良责任
高频电缆屏蔽层两点接地可以显著地降低收发信机入口的干扰电压保护收发信机的安全运行
断路器失灵保护动作时应对有关断路器的自动重合闸装置进行闭锁
对同时作为几个工作电源的备用的一个备用电源当其已代替一个工作电源后另一个工作电源又被断开时自动投入装置严禁动作
为了对付接近变电所的雷击实现二次设备的防护控制室上的避雷针必须用多根周边导体与地网相联
热门题库
更多
电力设施保护考试
电厂燃料输煤考试
继电保护工考试
变电检修工考试
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试
计量基础知识