你可能感兴趣的试题
电缆在排管内的敷设,应采用塑料护套电缆或裸铠装电缆 电缆排管应一次留足备用管孔数,但电缆数量不宜超过8根 排管孔的内径不应小于电缆外径的1.5倍 穿电力电缆的管孔内径不应小于90mm,穿控制电缆的管孔内径不应小于75mm
排管孔径应不小于电力电缆外径的1.5倍 埋入地下的电力排管至地面距离应不小于0.4m 交流三芯电力电缆不得单独穿入钢管内 敷设电力电缆的排管孔径应不小于100mm 电力排管通向电缆并时应有不小于0.1%坡度
在锅筒支座的底板上画出纵、横中心线,引伸到侧面并打冲眼标记 将锅筒内件全部拆出,并将内部清理干净,拆出的内件要妥善保管 校核锅筒及集箱两端水平和铅垂中心线的标记其标记位置是否正确 当管孔总数大于500个时,超差孔的数量不得超过管孔总数的1%且不得超过10个 当管孔总数不大于500个时,超差孔的数量不得超过管孔总数的2%且不得超过10个
管长300士1.5mm 管孔直径2.55土0.15mm 管孔一致性即误差小于士0.05mm 分度数字从 0至100,用10或更小间隔刻出
直线段:拉棒的长度一般为900mm,拉棒的直径为被试管孔内径的95% 弯管段:曲率半径不应小于10米时,采用拉棒方式试通,拉棒的长度宜为900mm,拉棒直径为管孔内径的60%至65% 弯管段:曲率半径不应小于10米时,采用塑料电缆方式试通时,其拉棒长度宜为900mm,拉棒的直径为被试管孔内径的95% 直线段:应比被试管孔标称直径小5mm、长900mm试通棒进行