首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
穿墙套管基础信息属于穿墙套管出厂验收标准卡的内容。( )
查看本题答案
包含此试题的试卷
变电检修工考试《下》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
无漏油现象是穿墙套管到货验收标准卡中的验收标准之一
穿墙套管竣工预验收标准卡的验收项目包括安装工艺
穿墙套管出厂验收标准卡规定穿墙套管外观验收时瓷绝缘子的单个釉面缺 陷面积不应超过25mm2;研磨面或
750kV穿墙套管应对所有项目进行旁站见证验收.
出厂验收
基础验收
主体验收
分项工程验收
变电验收管理规定第13分册穿墙套管验收细则500330kV及以下 穿墙套管出厂验收必要时可对外观出厂
穿墙套管出厂验收应对所有项目进行旁站见证验收
220kV
500(330)kV
750kV
110kV
变电验收管理规定第13分册穿墙套管验收细则穿墙套管关键点见证 标准卡规定当材料验收时各材料应具备出厂
CWWL110/2000表示的是
户内户内穿墙套管
户外户内穿墙套管
户内油纸电容式穿墙套管
户外油纸电容式穿墙套管
变电验收管理规定第13分册穿墙套管验收细则穿墙套管出厂试验验 收时油脂覆膜型的套管绝缘在1.05Um
下列穿墙套管验收项目验收标准为资料齐全的是
订货合同,技术协议
安装使用说明书,图纸,维护手册等技术文件
重要附件的工厂检验报告和出厂试验报告
出厂试验报告
穿墙套管应进行货物清点运输情况检查包装及外观检查.
出厂验收
厂内验收
到货验收
竣工(预)验收
穿墙套管出厂验收内容包括穿墙套管
工艺;
制定方案;
出厂试验过程;
结果
穿墙套管竣工预验收标准规定穿墙套管安装应符合穿墙套管直接 安装在钢板上时套管周围不得形成闭合磁路的要
穿墙套管厂内验收500330kV及以下穿墙套管应进行关键点的一 项或多项验收
逐台;
逐个;
逐项;
每个
穿墙套管应核查穿墙套管交接试验报告必要时对交流耐压试验进行旁站 见证.
出厂验收
厂内验收
到货验收
竣工(预)验收
穿墙套管启动验收内容包括局放试验红外测温等项目
变电验收管理规定第13分册穿墙套管验收细则密封不属于穿墙 套管到货验收标准卡中到货外观验收的基本内容
电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GB50149-2016穿墙 套管的安装符合规范的有
安装穿墙套管的孔径应比嵌入部分大5mm以上。
穿墙套管直接固定在钢板上时,套管周围不应成闭合磁路。
穿墙套管垂直安装时,法兰应向下方;穿墙套管水平安装时,法兰应在内侧。
600A及以上母线穿墙套管端部的金属夹板(紧固件除外)应采用非磁性材料。
采暖管道穿墙或楼板时应采取的技术措施是______
穿墙或楼板的两端设波纹补偿器
在墙或楼板内埋设钢套管,套管内径应大于管道外径
穿墙或楼板的两端设固定卡
大管径应设套管,小管径(DN<32)可以直接穿墙或楼板
末屏应密封良好接地方式应可靠不属于穿墙套管竣工预验收标准卡末 屏的验收标准
热门试题
更多
除短路阻抗外变压器的突然短路电流大小与短路时电源电压初相角α有关 α为0度时突然短路电流较大瞬时最大值发生在突然短路后半个周期的瞬间
同一电压等级下中性点有效接地系统与中性点非有效接地系统相比采用 的阀型避雷器灭弧电压更低相应的火花间隙和阀片数更少冲击放电电压和残 压也更低
开关柜手车断路器操动机构中重点检查的主要元件有分合闸线圈辅助开关 合闸接触器二次接线端子分合闸控制开关操作电源功率元件电磁连锁机 构的电磁线圈和储能电动机及控制元件等
穿墙套管线夹不应采用铜铝对接过渡线夹铜铝对接线夹应制定更换计划
特__交直流工程一般需要开展专项沿线污秽调查以确定外绝缘配置海拔 高度超过800m时外绝缘配置应进行海拔修正
电力电缆验收细则规定电力电缆隐蔽工程验收标准土建施工验收合格 后方可进行电缆敷设
在220kV变电站精益化评价过程中检查110kV穿墙套管例行试验资料时发 现介质损耗因数为0.008判断数据合格
SF6真空有载分接开关的快速切换机构应按规定更换润滑脂
管型母线管内应无积水结冰变形振动现象
采用2500V兆欧表测量绝缘子绝缘电阻值可按同批产品数量的5%抽查
复合绝缘子金属部件的安装应符合图样规定伞套和金属附件结合处粘接牢 靠伞套表面不超过1mm的模压飞边
检查油箱顶盖上运输用的定位钉应翻转过来或拆除掉否则导致铁芯与箱壳 相碰如定位钉与油箱绝缘则不需翻转过来或拆除掉检查定位钉与油箱间的 绝缘应无损坏否则也应拆除
GW4-35型隔离开关的导电系统检修后应满足触头无严重烧伤烧损面不 大于20%烧伤深度不大于2mm触头接触面光滑平整清洁
母线及绝缘子检修细则中要求钢管相邻两模重叠压接应不少于10mm铝 管相邻两模重叠压接应不少于10mm
主变压器套管均压环安装应无划痕毛刺安装牢固平整无变形均压 环宜在最高处打排水孔
CV型有载分接开关本体结构可解体为顶部圆盖弹簧储能机构主轴吸 油管油室五大件
安装穿墙套管的孔径应比嵌入部分大5mm以上混凝土安装板的厚度不得大 于50mm
三相分箱的GIS母线及断路器气室可以采用管路连接
母线弯制开始弯曲处与最近绝缘子的母线支持夹板边缘的距离不应大于0. 25LL指母线两支持点间的距离但不小于40mm
无励磁开关按安装结构分类分为夹片式代号A滚动式代号B和楔 形式代号C
干式变压器运行中应按规定检查外观确认其处于正常状态
电抗器支柱接地极朝向应一致
对于电流大于2000A的导体绝缘子紧固件应采用非磁性材料
为了便于绝缘和节省绝缘材料三绕组变压器的__绕组通常排列在最内层
现场进行变压器干燥时应做好防火措施防止加热系统故障或线圈过热烧 损
散热器在出厂前如充有气体打开两端封板时如有气体从冷却装置内跑出 说明散热器密封良好不需进行充气检漏
开关柜VS1真空断路器绝缘电阻≥3000MΩ注意值
__隔离开关因为没有专门的灭弧装置不能单独用来切断负荷和短路电流 运行中应与断路器配合使用只有在断路器断开时才能进行操作
巡视时如发现断路器快速接地开关缓冲器存在漏油现象根据严重程度 不同做不同处理如果轻微可延缓处理
252kV及以上隔离开关安装后应对绝缘子逐只探伤
热门题库
更多
变电检修工考试
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试
计量基础知识
高低压电器装配工考试
国家电网公司安规考试
电网调度自动化运行值班员