在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为B类不合格的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

报警控制器规格型号与设计不符  消防电话分机无法与消防控制室通话  火灾警报器无法提供国家相关证书和检验报告  施工过程质量管理检査记录不完整  
报警控制器规格型号与设计不符  施工过程质量管理检查记录不完整  火灾探测器的备品数量不足  系统抽检中有一探测器无法发出警报信号  
自动喷水灭火系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤2,且B+C≤5时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格  防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤2,且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格  消防给水及消火栓系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤检查项的10%,且B+C≤20%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格  火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤5,且B+C≤检查项的5%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格  
感烟火灾探测器无法发出报警信号  某火灾声光警报器无法发出声光警报信号  消防电话分机无法与消防电话总机通话  某防火卷 帘控制器无法控制防火卷帘升降"  
有1个火灾探测器无法发出报警信号  火灾报警控制器无国家相关证书  缺少施工现场质量管理检查记录  安装的火灾探测器的数量少于设计数量  
设备及备件规格型号与设计不符  工程质量事故处理报告不符合要求  施工现场质量管理检查记录不符合要求  火灾探测器无法发出报警信号  设备及配件无国家相关证书和检验报告  
验收项目有一项为不合格时,系统验收判定为不合格  当无严重缺陷项、重要缺陷项不多于1项,且重要缺陷项与轻微缺陷项之和不多于4项时,可判定系统验收为合格  当无严重缺陷项、重要缺陷项不多于2项,且重要缺陷项与轻微缺陷项不合格数量之和小于或等于检查项目数量5%时,可判定系统验收为合格  当无严重缺陷项、重要缺陷项不多于2项,且重要缺陷项与轻微缺陷项之和不多于6项时,可判定系统验收为合格  
施工过程质量管理检查记录不完整  火灾探测器的备品数量不足  报警控制器规格型号与设计不符  消防电话分机无法与消防控制室通话  
某手动报警按钮无法发出报警信号  某探测器无法发出报警信号  火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录不全  某消防电话分机无法与消防控制室通话  
系统配件规格型号与设计不符  检测前提供的资料不符合相关要求  火灾探测器无法发出报警信号  消防联动控制器无法实现联动功能  
某感烟火灾探测器无法发出报警信号  某火灾声光警报器无法发出声光警报信号  某消防电话分机无法与消防电话总机通话  某防火卷帘控制器无法控制防火卷帘升降  
振警控制器规风速号与设计不符  施工过程质量管理检査记录不完整  火灾探测器的备品数量不足  系统抽检中有一探测器无法发出警报信号  
系统部件的选型与设计文件不符  应急广播控制器的应急广播功能不符合要求  防火卷帘控制器的控制功能不符合要求  电话总机的呼叫功能不符合要求  
报警控制器规格型号与设计不符  施工过程质量管理检查记录不完整  火灾探测器的备品数量不足  系统抽检中有一探测器无法发出报警信号  
某感烟火灾探测器无法发出报警信号  某火灾声光警报器无法发出声光警报信号  某消防电话分机无法与消防电话总机通话  某防火卷帘控制器无法控制防火卷帘升降  
报警限制器规格型号与设计不符  施工过程质量管理检查记录不完整  火灾探测器的备品数量不足  系统抽检中有一探测器无法发出警报信号  
消防泵主、备电源的自动转换装置转换试验不正常  气体灭火系统紧急切断试验不正常  非消防电梯联动返回首层功能不正常  消防控制室与所设的对讲电话分机通话试验不正常  
消防联动控制器无国家强制认证证书,判定为B 类不合格  使用烟雾发生器试验某一感烟火灾探测器,未能发出报警信号,判定为B 类不合格  施工方未能提供火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录,判定为C 类不合格  系统内的设备及配件规格型号与设计不符,应定为A 类不合格  