电流互感器在铁芯中引入大气隙后,可以显著延长电流互感器到达饱和的时间,但对稳态电流的传变精度影响较大
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护工考试综合练习题》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
电流互感器长时间过负荷的危害有
使电流互感器电流比误差增大
使表针指示不正确
使电流互感器铁芯和二次绕组过热
加快电流互感器绝缘老化
电流互感器运行注意事项包括
电流互感器在运行中二次侧不得开路
二次侧的负载阻抗不得大于电流互感器的额定负载阻抗
电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接
电流互感器二次绕组铁芯和外壳都必须可靠接地
电流互感器在铁芯中引入大气隙后可以电流互感器到达饱和的时间
延长
缩短
不影响
正常运行时电压互感器铁芯磁通很大电流互感器铁芯磁通很小
电流互感器在运行和使用中造成的测量误差过大是电流互感器铁芯饱和或二次 负载过大所致
电流互感器在铁芯中引入大气隙后可以电流互感器到达饱和的时间
延长
缩短
电流互感器的铁芯中引入小气隙可基本消除电流互感器中的剩磁
二次侧为双绕组的__电流互感器用电流互感器铁芯载面大的那个绕组接 继电保护电流互感器铁芯截面小的那个
电流互感器的伏安特性测量时由于对铁芯重复加压在铁芯中会留下剩磁影响伏安特性的测量如何在现场对电流互感
对暂态保护用电流互感器准确级说法正确的是
TPX级、TPY级和TPZ级相比较而言,TPX级特别适合于有快速重合闸的线路上使用
TPZ级电流互感器铁芯没有气隙
TPX级电流互感器铁芯有气隙
TPY级电流互感器铁芯有气隙
就P型电流互感器TPY型电流互感器来说下列正确的是:
TPY 电流互感器因铁芯有小气隙, 故铁芯不会发生饱和
P 型电流互感器铁芯剩磁大、 TPY 型电流互感器铁芯剩磁小
当一次电流因开关跳闸强迫为零后, P 型 CT 二次电流衰减要比 TPY 型二次电流衰减慢得多,因为 P 型 CT 二次回路时间常数比 TPY 型二次回路时间常数大得多
以上都不对
电流互感器误差不可避免其大小与电流互感器铁芯励磁特性及有关
电流互感器产生误差的主要原因是产生互感器铁芯中磁通的激磁电流
级电流互感器为低漏磁电流互感器铁芯不设非磁性间隙铁芯暂态面积系数不 大铁芯截面比稳态型电流互感器大得
TPS
TPX
TPY
TPZ
对仪用互感器及其二次回路反事故措施的要求有
电流互感器及电压互感器的二次回路必须分别有且只能有一点接地
由几组电流互感器二次组合的电流回路, 其接地点宜选在控制室
独立的、与其他互感器二次回路没有电的联系的电流互感器或电压互感器二次回路, 可以在控制室也可以在开关场实现一点接地
、来自电压互感器二次的四根开关场引入线和互感器三次的两(三) 根开关场引入线必须分开, 不得公用
电流互感器在铁芯中引入大气隙后可以电流互感器到达饱和的时间
瞬时达到
缩短
延长
为什么有些保护用的电流互感器的铁芯在磁回路中留有小气隙
电力工程中对TP类电流互感器下列哪一级电流互感器的剩磁可以忽略不计
TPS级电流互感器
TPX级电流互感器
TPY级电流互感器
TPZ级电流互感器
电力工程中对TP类电流互感器下列那一级电流互感器的剩磁可以忽略不计
TPS级电流互感器
TPX级电流互感器
TPY级电流互感器
TPZ级电流互感器
电流互感器在铁芯中引入大气隙后可以电流互感器到达饱和的时间
延长
缩短
不变
以上均可
热门试题
更多
继电保护和二次回路的设计和布置应当满足电网安全运行要求并便于整定运行操作运行维护和检修调试
对220KV及以上选用单相重合闸的线路无论配置一套或两套全线速动保护均允许后备保护延时段动作后三相跳闸不重合
单个继电器在新安装时或经过解体检修后应用2500V摇表额定电压为1000V及以上者或1000V摇表额定电压为1000V以下者测定绝缘电阻
平行线路间存在零序互感当相邻平行线流过零序电流时将在线路上产生感应零序电势但会改变零序电流与零序电压的向量关系
单相电抗器组内部匝间短路时若短路匝数很少不加补偿原理的零序功率方向保护可能误动
在最大负荷情况下保护动作时直流母线电压不应低于额定电压的80%最高不应超过额定电压的110%
保护用电缆与电力电缆不应同层敷设强电和弱电回路不宜合用同一根电缆
对双重化保护的电流电压直流电源双套跳圈的控制回路等两套系统不宜合用同一根多芯的控制电缆
母联或分段断路器上可装设相电流或零序电流保护作为母线充电合闸的保护
若Z0Z1Z2分别表示零序正序负序阻抗Z1=Z2ZL和Zm表示ABC坐标系统中的自阻抗和互阻抗则Z1=Z2=ZL-Zm
电力系统中电力设备和线路应装设主保护和后备保护必要时可增设辅助保护
为了防护装在10KV开关柜上的微机保护装置应当具有不小于60dB的屏蔽能力
500kV线路的后备保护采用远后备方式其配置应能反应线路上各种类型故障
继电保护装置正确动作率是评价继电保护装置的运行符合预定功能和动作要求程度的综合性指标也是保证电网安全稳定运行的重要指标其定义投入电网运行的继电保护装置不正确动作次数与总动作次数的百分率
电容器低电压保护的动作电压一次值可取Uop=0.5-0.6Un
电流互感器与电容耦合电压互感器的接地线及底座电流对邻近的控制电缆为极强的磁场耦合源
RCS-9671变压器差动保护装置中不但具有比率差动保护还具有差动速断保护保护
在有串联补偿电容器的线路上短路暂态过程会出现低频分量在有并联电抗器是还会产生2个衰减很慢的非周期自由分量
正常运行情况下低频解列点应是有功功率平衡点或基本平衡点以保证在解列后小电源侧的无功功率能够基本平衡
在一次设备运行而停用部分保护进行工作时应特别注意断开不经连接片的跳合闸线及与运行设备安全有关的连线
对500kV并联电抗器内部及其引出线的相间短路和单相接地短路应装设纵联差动保护保护瞬时动作于跳闸
自动低频减负荷的先后顺序应按负荷的重要性进行安排
在一次干扰源上降低干扰水平可能采取的措施中最重要的是一次设备的接地问题
在变电所某一点的总暂态电磁干扰是传导耦合与辐射耦合两者之和
按照电力系统安全稳定导则的要求电力系统必须合理安排自动低频减负荷的顺序及所切负荷的数量
我国相应规程规定110kv及以上电压变电所的地网接地电阻值不得大于0.5欧当故障电流通过地网注入大地时在变电所地网与真实大地远方大地间将产生电位差一般称为地电位升其值为入地的故障电流部分与地网电阻的乘积
二次回路在有振动的地方应采取防止导线接头松动和继电器误动作的措施
仅在电力系统中某一处出现的不对称故障成简单不对称故障在不同地点同时发生的不对称故障则称为复杂不对称故障
当采用单相重合闸装置时应考虑到重合闸过程中出现的非全相运行和单相重合闸装置拒动后造成的非全相运行并采取相应措施
电力线载波纵差保护通道应按以下原则设计当线路上只装设一套载波纵差保护时载波保护宜采用完全独立的载波通道当线路上装设两套载波纵差保护时另一套载波保护可与通信复用一个通道